Hız kontrol cihazı

Katılım
28 Ara 2017
Mesajlar
29
Beğeniler
2
Puanları
3
Yaş
26
#1
Elimde 22 kW delta hız kontrol cihazı var bi arıza durumda cihaza bi sensör siren yada sinyal lambası baglayabilirmyiz nasıl bağlantı yapabiliriz yardımcı olabilirmisiniz
 

zeybek

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
8 Şub 2007
Mesajlar
3,020
Beğeniler
2,963
Puanları
1,559
Yaş
69
Konum
Denizli
#2
Kılavuna bakın, röle arıza durumunda ceken bir röle ve kontak cıkısları vardır. Nıyetın, arızada sıren almaksa, baska fonksıyonlr ıcınde değişik proğlamlama yapabılırsın .
http://ufkcnc.com/Teknik/Delta/DELTA_VFD-L_Kullanma_Klavuzu.pdf
RC- RA termınalı hata kontak çıkışı görunuyor, yukardakı adresdeki kullanım kılavuzunda...
 
Katılım
28 Ara 2017
Mesajlar
29
Beğeniler
2
Puanları
3
Yaş
26
#4
IMG_9374.jpg IMG_9373.jpg

Gördüğüm kadarıyla röle çıkışları RA ve RC fakat açıklama kısmında rezistif ve endüktif yük yazıp farklı voltaj değerleri göstermektedir yardımcı olabilecek var mı
 

Ekli dosyalar

Ertek68

Usta Üye
Katılım
16 Ağu 2007
Mesajlar
1,413
Beğeniler
461
Puanları
158
#5
Gördüğüm kadarıyla röle çıkışları RA ve RC fakat açıklama kısmında rezistif ve endüktif yük yazıp farklı voltaj değerleri göstermektedir yardımcı olabilecek var mı
Bu çıkışlar röle olup;
Resistif yük (Rezistans, Akkor flamanlı ampul v.s.) bağlarsanız 5 A. e kadar bağlayabilirsiniz.
Endüktif yük (Motor v.b. Bobin içeren yükler) bağlarsanız 1,5 A. e kadar bağlayabilirsiniz.

Yani bu çıkışa bağlayacağınız yük çok akım çeken bir yük olmamalı.
Ki; zaten öyle bir yük bağlayacağınızı da zannetmiyorum.
 
Katılım
28 Ara 2017
Mesajlar
29
Beğeniler
2
Puanları
3
Yaş
26
#6
Çok teşekkür ederim sadece 12/24v mini siren başlayacağım sadece herhangi bir arıza durumda siren çalsın diye onun dışında öyle büyük bir yükle işimiz yok
 

Sponsor Bağlantı