Işyerimizde çalışmakta olan 7.5 kw 2 adet paket hidrofora soft starterle yol vermeyi düşünüyorum. Sizlerin görüşlerini almak istedim. çok sık devreye girip çıktıklarından kalkış ve duruşları kontrol etmek istiyorum. Paket hidrofor olduğu için soft starter uygunmudur veya ne önerirsiniz.şimdiden teşekürler.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Soft starter yerine invertör kullan.Hem enerji tasarrufu yaparsın hemde hattaki basıncın sabit olur.
 
Hidrofor uygulamasında çok sık devreye girip çıkan yüklerde, sürücü tavsiye edilir. Softstarter pek uygun olmaz.
 
kesinlikle sürücü kullan derim...
 
evet doğru söylüyorsunuz. sürücü daha uygun olacak. teşekürler.
 