HİDROFORA YOL VERME

REZİSTANS

Profesyonel Üye
Katılım
18 Eki 2011
Mesajlar
1,714
Puanları
395
Yaş
56
Işyerimizde çalışmakta olan 7.5 kw 2 adet paket hidrofora soft starterle yol vermeyi düşünüyorum. Sizlerin görüşlerini almak istedim. çok sık devreye girip çıktıklarından kalkış ve duruşları kontrol etmek istiyorum. Paket hidrofor olduğu için soft starter uygunmudur veya ne önerirsiniz.şimdiden teşekürler.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Soft starter yerine invertör kullan.Hem enerji tasarrufu yaparsın hemde hattaki basıncın sabit olur.
 
Hidrofor uygulamasında çok sık devreye girip çıkan yüklerde, sürücü tavsiye edilir. Softstarter pek uygun olmaz.
 
kesinlikle sürücü kullan derim...
 
evet doğru söylüyorsunuz. sürücü daha uygun olacak. teşekürler.
 

Forum istatistikleri

Konular
127,950
Mesajlar
913,857
Kullanıcılar
449,598
Son üye
kadir12366

Yeni konular

Geri
Üst