HİDROFORA YOL VERME

REZİSTANS

Profesyonel Üye
Katılım
18 Eki 2011
Mesajlar
1,714
Puanları
395
Yaş
54
Işyerimizde çalışmakta olan 7.5 kw 2 adet paket hidrofora soft starterle yol vermeyi düşünüyorum. Sizlerin görüşlerini almak istedim. çok sık devreye girip çıktıklarından kalkış ve duruşları kontrol etmek istiyorum. Paket hidrofor olduğu için soft starter uygunmudur veya ne önerirsiniz.şimdiden teşekürler.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Katılım
31 Mar 2007
Mesajlar
25
Puanları
1
Yaş
57
Soft starter yerine invertör kullan.Hem enerji tasarrufu yaparsın hemde hattaki basıncın sabit olur.
 

BAGANA

Üye
Katılım
9 Mar 2007
Mesajlar
42
Puanları
1
Yaş
38
Hidrofor uygulamasında çok sık devreye girip çıkan yüklerde, sürücü tavsiye edilir. Softstarter pek uygun olmaz.
 

ansez

Üye
Katılım
25 Nis 2009
Mesajlar
361
Puanları
1
Yaş
47
kesinlikle sürücü kullan derim...
 
Konu Sah
REZİSTANS

REZİSTANS

Profesyonel Üye
Katılım
18 Eki 2011
Mesajlar
1,714
Puanları
395
Yaş
54
evet doğru söylüyorsunuz. sürücü daha uygun olacak. teşekürler.
 