Hücre-Trafo Arası Kablo Seçimi

Katılım
12 May 2017
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
28
Merhaba arkadaşlar,
1600kVA Trafo köşkümüz var Trafo Koruma Hücresi ve Trafo arasına çekilecek kablonun kesit tayini nasıl hesaplanmalı.Yardımcı olur musunuz lütfen?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
https://www.panelelektrik.com/katalog/sartname/tedas-sartname.pdf

Bu şartnamenin 35.sayfasındaki bilgi şöyle;

upload_2018-4-12_11-28-53.png
 
Çok teşekkürler Adem Bey

Rica ederim. Peki ben size bir soru sorayım.

Bu 1600 kVA'lık trafoya; İndirici Merkezdeki gücü 80 MVA olan bir indirici trafonun X-fiderine bağlı 477 MCM iletkenli bir hattın 5. km'sinden enerji alınacak olsa, ve enerji alınacak nokta ile trafo arası mesafe 1 km olsa, kablo kesiti ne olmalıdır?
 
Rica ederim. Peki ben size bir soru sorayım.

Bu 1600 kVA'lık trafoya; İndirici Merkezdeki gücü 80 MVA olan bir indirici trafonun X-fiderine bağlı 477 MCM iletkenli bir hattın 5. km'sinden enerji alınacak olsa, ve enerji alınacak nokta ile trafo arası mesafe 1 km olsa, kablo kesiti ne olmalıdır?


Imax hesabı gerekmez mi? çekilecek max akım değerine göre kablo kesiti seçilir. ayrıca gerilim düşümü kontrol edilir.
Bunlar içinde Şebeke voltaj değerini bilmemize ihtiyaç yok mu? 15kv mı 33kv ?
 

Forum istatistikleri

Konular
128,126
Mesajlar
915,241
Kullanıcılar
449,838
Son üye
sarioglu_55

Yeni konular

Geri
Üst