Iyi gunler catiya 50 wattlik gunes paneli koyacagim fakat cati 6 kat yukarida buda 25 metre ediyor kabaca bu mesafeye kablo cekersem voltaj dusecegi icin zaman kaybi mi olur yoksa uygun kablo kesiti ile bu isin oluru varmi
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
2,5 mm2 kesit yeterli ama invertör ve jel akü çatıda yer almalı.
 
kesit artar gereğinden fazla maliyet çıkar invertör olmazsa tam sinüsoidal sinyal alamazsınız DC akım elde edersiniz.
 