Gmt marka hdmi ekran

Katılım
5 Eki 2011
Mesajlar
525
Puanları
31
Yaş
43
Konum
Ikitelli OSB
7 inc gmtcnt ekranim var bir plc den bir biti aktif etgigimde ekranin buzer yani sesinin alarm vermesini istiyorrum nasil yapabilirim
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
plc 'deki biti timer ile common window da LB9120 ya da LB9121 nolu bitlere atmalısın.

LB9120 uzun fasılalı, LB9121 kısa fasılalı bip sesi çıkarır.
 
plc 'deki biti timer ile common window da LB9120 ya da LB9121 nolu bitlere atmalısın.

LB9120 uzun fasılalı, LB9121 kısa fasılalı bip sesi çıkarır.
Hocam deneme amacli bos bi proje yaptim comon windovs sayfasina timer ayarlayip adresi LB9121 yaptim frame 0 sayfasinda bit state sivic yaparak adresi LB9121 yaptim simule ettim ses cikmadi buzer acik acaba hatami yaptim plc suan baglayamiyorum hdmi similasyonu ile calistigini kontrol edebiliyormuyuz
 
Yani panele yükleme yapmadan simülasyonda ses çıkmadı mı diyorsun?

Ses panele yükleme yaparsan çıkacaktır.
 

Forum istatistikleri

Konular
127,966
Mesajlar
913,966
Kullanıcılar
449,612
Son üye
esperran

Yeni konular

Geri
Üst