Arkadaşlar merhaba

31,5 KV değerinden sisteme bağlanacak olan bir santralin gerilim trafosu 34,5/0,1 seçilmiş olması Bu santrale mühürlenen sayaçın ölçümünde bir hataya yol açar mı?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.

genç arkadaş

Yönetici
Yönetici
Yönetici
Katılım
8 Mar 2007
Mesajlar
3,573
Puanları
106
Sayaç çarpanında bu husus göz önünde bulundurulmuşsa herhangi bir hatalı ölçüme sebep olmaz (Gerilim trafosu çarpan değeri: 34,5/0,1=345)
 
Katılım
21 Mar 2011
Mesajlar
367
Puanları
1
Yaş
42
evet çarpanı hesaba katarsanız bir sorun olmaz. Nitekim her zaman istenilen oranda gerilim trafosunu bulamayabiliriz. Genelde orta gerilimde gerilim trafoları 33/ V3 oranlı olarak imal ediliyor. Sistem gerilimi 31.5 yada 34.5kV olan yerlerde bu husus dikkat etmek gerekir. Yalnız burada merak ettigim gerilim trafolarınız V baglımı. Yani 3 adet yerine 2 adetmi kullandınız. EKAT yönetmeliğine göre V baglı yani 2 adet gerilim trafosu yerine 3 adet faz-nötr gerilim trafosu kullanmanız gerekmektedir.
 
Konu Sah

yonzoglu

Üye
Katılım
11 May 2010
Mesajlar
148
Puanları
1
Yaş
38
34,5/0,1 olarak seçilmiş gerilim trafosu ama hat 31.5 KV yani 33/0.1 ile değiştirmemiz gerekmez diye anlıyorum yazılanlardan...
 

baybeg

Üye
Katılım
28 Tem 2010
Mesajlar
32
Puanları
1
maksimum 500 kw güç ve 400 v gerilimi 34.5 kv yükseltmek için ne güçte bir trafo kullanılmalı?
 

Forum istatistikleri

Konular
122,171
Mesajlar
861,612
Kullanıcılar
438,643
Son üye
register1

Yeni konular

Üst