Herkese iyi akşamlar oh abonesi son 6 aydır aynı iki gerilim trafosu patlıyor sizce nedeni ne olabilir
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Şebeke gerilimine uygunmu ?Mesela,34,5 kv
sistemde 31,5 kv kullanılmış olabilirmi ?
Uygun 33 kv luk hep aynı iki fazdaki patlıyor

Hep aynısı gidiyor
20190917_165214.jpeg
20190917_165358.jpeg
20190917_165239.jpeg
 
OG parafudrlarınız varmı,nerede bağlı ?
 
OG yeraltı kablosu, uzun ıse, gerilim kesilip gelmelerinden sonra bu olayı yasamanız mümkündür.
Sn. Sami İnci beyinde belirttiği gibi, parafudrların saglamlıgından emin olun.
 