Gerilim trafosu sigorta atması

onr983

Üye
Katılım
16 Ara 2014
Mesajlar
12
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaslar merhaba
Ölçü hücremizde bulunan faz-toprak arasi bagli 34.5: kök3/ 100:kök3 gerilim trafolarinin 1 fazinda sigorta atti. Sigortayi degistirdik fakat 15 gun sonra yine atti. Gerilim trafolarinin sekonder sargisindan voltmetre besliyoruz. Hucrede sayac yok. Sigorta tiplerinin üçü de birbirinin aynisi. Ayni fazda sigortanin iki defa atmasinin sebebi ne olabilir sizce? Kiymetli yorumlarinizi bekliyorum.
Saygilar.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Arızalar,böyle başlar ! İzolasyon sorunu olabilir.Hücreyi açıp,gözle kontrol ettinizmi ? Tekrar etmesi halinde,daha büyük sorunla karşılaşmamak için,değiştirmenizde yarar var.
 
Hucreyi açtik hocam gozle kontrol ettik ayrica ayirici koktaklari da iyi durumda.
 
İç kısadevre ! olabilir.Tekrarı halinde,mutlaka değiştirilmeli.
 
Gerilim ölçü trafosunda sıkıntı olabilir.Trafonun üzerinde çatlama kırıklar oluşur sıkıntı varsa ,hücre içinde koku felan var mı ? Topraklama direnç değerini kontrol etmekte de fayda var.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,123
Mesajlar
915,185
Kullanıcılar
449,826
Son üye
SK.

Yeni konular

Geri
Üst