Gerilim Trafosu Sekonder Terminalleri

Katılım
11 Ocak 2019
Mesajlar
18
Puanları
1
Yaş
33
34.5/kök 3
0.1/ kök3 Faz-nört arası ise
0,1/3 neyi ifade eder.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
1 - ) 34500/1.732 =19.91V Bu senin primer dönüştürme oranın.
2 - ) 100 / 1.732 =57.73 V Bu senin Gerilim trafosunun ilk sekonder için çıkış gerilimin (Yıldız bağlı)
3- ) 100 / 3 = 33.33V Bu ise Gerilim trafosunun diğer sekonderi için çıkış gerilimin.Fakat bu açık üçgen bağlı yani rezüdüel gerilimin oluyor.bir diğer ifadeyle atık gerilim....
 