Gerilim trafosu çevirme oranları nasıl hesaplanır?

isci00

Üye
Katılım
21 May 2019
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
29
Ekran Alıntısı3.PNG
Ekran Alıntısı.PNG
Ekran Alıntısı1.PNG

Herkese öncelikle kolay gelsin ilk fotoğraf projenin tamamı ikinci fotoğraf ve üçünü fotoğrafta gerilim trafoları bunlar arasındaki fark nedir?Çevirme oranları nasıl hesaplanır acaba? Yanında kelimenin anlamları nedir detaylı olarak açıklayabilirmisniz lütfen.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Yukarıda faz toprak arasına bağlanan üç adet çift sekonderli gerilim trafosu var.
Sargılardan biri 3637/57.7 V 30VA cl:0.5 çevirme oranı 63 olan ölçü sargısı.
Sargılardan diğeri 3637/33.3 V 30VA 3P çevirme oranı 109 olan koruma sargısı

Aşagıda faz toprak arasına bağlanan bir adet tek sekonderli gerilim trafosu var.
3637/100V çevirme oranı 36 trafo hakkında başka bilgi yok. Ama trafo nötr direncini ölçtüğü için koruma trafosu olmalı.

kolay gelsin...
 
Herkese öncelikle kolay gelsin ilk fotoğraf projenin tamamı ikinci fotoğraf ve üçünü fotoğrafta gerilim trafoları bunlar arasındaki fark nedir?Çevirme oranları nasıl hesaplanır acaba? Yanında kelimenin anlamları nedir detaylı olarak açıklayabilirmisniz lütfen.


Şemadan anladığım kadarıyla gerilim trafolarının iki tanesi faz-toprak arasına bağlantılı ve çevirme oranları 6300/100 = 63 bunlar jeneratör nötür hücresi diye bir tanımlama yapılmış.

Diğer 3 fazlı gerilim trafosu ise hidro enerji ölçümü diye bir hücrede buda 6300/100 oranına sahip
 
Ben,elinde projesi olan tesislerde çalışanla-
rın,projeyi okuyabiliyor olmaları gerektiğine inandığım için,bu tip sorulara cevap vermeyi uygun bulmayanlardanım.
w
Ben,elinde projesi olan tesislerde çalışanla-
rın,projeyi okuyabiliyor olmaları gerektiğine inandığım için,bu tip sorulara cevap vermeyi uygun bulmayanlardanım.
dediğimi yanlış anlamayın fakat Yeni mezun bir mühendisim burdaki mühendisler kendi egoları yüzünden öğretmiyorlar ve tek başıma proje okumayı neredeyse öğrendim kendi çabalarımla bunları birileri yol göstermesse nasıl öğrenebiliriz internette doğru dürüst kaynak yok gençlere yol açmassanız bunları nasıl yapabiliriz gerçekten elinizi vicdanınıza koyup cevaplamanızı istiyorum.
 
Enerji üretim santraline ait bir şema. Neutral cubicle yazan gerilim trafosu hücreleri alternatörün nötr direnci için. Measurument yazan hücreler ölçü hücreleri yani ölçüm cihazları için. Step-up trafo da gerilim yükseltici trafo. Değerleri zaten hepsinin üzerinde yazıyor.
 
Yukarıda faz toprak arasına bağlanan üç adet çift sekonderli gerilim trafosu var.
Sargılardan biri 3637/57.7 V 30VA cl:0.5 çevirme oranı 63 olan ölçü sargısı.
Sargılardan diğeri 3637/33.3 V 30VA 3P çevirme oranı 109 olan koruma sargısı

Aşagıda faz toprak arasına bağlanan bir adet tek sekonderli gerilim trafosu var.
3637/100V çevirme oranı 36 trafo hakkında başka bilgi yok. Ama trafo nötr direncini ölçtüğü için koruma trafosu olmalı.

kolay gelsin...
cevabınız için teşekkür ederim.3637 değerini nasıl buldunuz acaba 6300 yazıyor?
Şemadan anladığım kadarıyla gerilim trafolarının iki tanesi faz-toprak arasına bağlantılı ve çevirme oranları 6300/100 = 63 bunlar jeneratör nötür hücresi diye bir tanımlama yapılmış.

Diğer 3 fazlı gerilim trafosu ise hidro enerji ölçümü diye bir hücrede buda 6300/100 oranına sahip
Teşekkür ederim yardımlarınız için :)
 