Gerilim trafolarında açık üçgen bağlantısı neden 100/3 Volt?

Katılım
22 Ocak 2010
Mesajlar
41
Puanları
1
34,5/ kök3 // 0,1/kök3 / 0,1/3 dönüştürme oranlı gerilim trafolarında

primerin 34,5/kök3 olması malum faz faz bağlantılı olduğundan.
aynı şekilde yıldız bağlı sekonder de 0,1/kök3 olması aynı sebepten.

peki açık üçgen uç neden 0,1 Volt değil de 0,1/3 volt?? anlayamadım.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Fazlar arası gerilim (100 V) , Faz nötr arası gerilim (100 / karekök 3) olur da ondan.

(100 / 3) sargısı bulunan trafolar, nötrü izole veya yönlü koruma yapılması gereken sistemler içindir. bkz. (TEDAŞ Halil Rifat ILICAK tabloları - ŞEDŞ kitabı sayfa 371)
 
merhaba,

elinde "açık üçgen sargıya bağlanacak direnç değerini hesaplamak için gerekli döküman" olan var mı?

teşekkürler
 
Patron bu reziduel gerilim trafosu için kullanılır açık üçgen bağlıdır
 

Forum istatistikleri

Konular
128,164
Mesajlar
915,595
Kullanıcılar
449,927
Son üye
yusuf2023

Yeni konular

Geri
Üst