Gerilim düşümü

Arkadaşlar sadece enerjinin alındığı nokta ile ana panonun mesafesi 100 metre ana panodan 30 metre uzakta kazan panosu var 2 tane 3 faz 1 tane tek faz gerilim düşümü hesabı yaptım o yüzden sınırda kaldı
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Arkadaşlar sadece enerjinin alındığı nokta ile ana panonun mesafesi 100 metre ana panodan 30 metre uzakta kazan panosu var 2 tane 3 faz 1 tane tek faz gerilim düşümü hesabı yaptım o yüzden sınırda kaldı
Ustam kurulu güç 10 kW dediniz.
4x16 kablo yeterli olacaktır.
 
toplam gerilim düşümü 1,49 çıkıyor ileride güç artırımı olursa kurtarmaz diye düşünüyorum kabloyu 3*25+16 çekmek maliyetten başka bir sakıncası olur mu
İşte ustam sıkıntı çıkacak durum o zaten.
100 m kablo da çok fark eder.
 
Sayın ustalarım merhabalar.
Havai hattından 1000 metre uzakta tarihi bir camimiz var.
Bu camiye elektrik alacağız.
Bir cami için Enerjisa dan çözüm bulamadık.
Kendimiz yeraltı kablosu ile trifaze olacak şekilde almak istesek kablo kesiti ne olmalı.
Mesafe 1000 metre.
Camide kullanılacak güç ortalama UFO falan kullanılsa 5 kW desek,
Kablo seçimi konusunda yardımcı olursanız sevinirim
 