merhaba arkadaşlar
inşaat mühendisiyim gerilim düşümü hesabını benim anlayabileceğim dilden anlatabilir misiniz? bu hesabın yapılabilmesi için gerekli parametreler nelerdir? teşekkürler...
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Konu Sah

tnunu

Üye
Katılım
4 May 2007
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
38
teşekkür ederim teknikadam_41... ama ben gönderdiğiniz linke daha önce bakmıştım fazla birşey anlamadım o yüzden sordum ??? yine de teşekkür ederim ;)
 
Katılım
18 Nis 2007
Mesajlar
607
Puanları
0
Olması gereken gerilim düşümü yüzdelerini verdim dosyadada hesabı var ama meslek dışından birinin anlamaması gayet doğal. pratik olarak şöyle izah edeyim ;
L:Kablo mesafesi birimi metre
N:Talep güç birimi kilowatt
S:Kablo kesiti birimi mm²
%e=0,0124xLxN / S üç fazda gerilim düşümü formülü
%e=0,074xLxN / S tek fazda gerilim düşümü formülü
Amacınız kesit tayini ise daha önceden belirttiğim gibi ısınma kontrolüde(çekilen akımla kablo kesitinin maksimum akım taşıma kapasitesi mukayesesi) yapmanız gerekir.
 

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,775
Puanları
1,640
Konum
BİTLİS
sn enerji elektirik konunun tarihine bakmadın herhalde konu açıldığından beri 3 kış 2 yaz geçmiş üzerinden
 

mert_13

Üye
Katılım
10 Mar 2010
Mesajlar
281
Puanları
1
kardeş gerilim düşümünün bir formülü var ve o formül e bakarak yaparsın burda biraz zor olcak ama ben yazayım formül bu 3 faz için 100.L.P bölü k.s.380 karesi 1 faz için 200.L.P bölü K.S.220 kare si formül bu takıldıgın bir yer varsa yazarsın
 

mrealites

Üye
Katılım
11 Ara 2007
Mesajlar
62
Puanları
1
Yaş
38
park bahçe aydınlatması için gerilim düşümü sınırı ne olmalıdır.normal bina tesisatında olduğu gibi 1,5 mu yoksa daha fazlamı acil bilen varsa cevplarsanız çok sevnrm
 

alidemir017

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
17 Eki 2009
Mesajlar
986
Puanları
131
Yaş
51
%1,5 olmalıdır.Kendinize ait trafonuz varsa %5 ilave edebilirsiniz
 

mavikentli

Üye
Katılım
18 May 2009
Mesajlar
6
Puanları
1
bir faz için 200/(56*kablo kesidi*220 karesi) bu işlemden sonra (uzunluk*watt)