Merhabalar, V=√3 X Ib X [(Rac x cosq + Xl x sinq) x Uzunluk(km)] formülü ile gerilim düşümü hesabı yapıyorum. Çıkan sonuç büyük oluyor her faza çift devre veya daha fazla iletken kullanmam durumunda sonucu devre sayısına bölsem doğru değeri bulmuş olur muyum? ve doğru ise kablo kanalında nasıl olmalı döşemesi. Uygulama yapan arkadaşlar yorum yaparsa çok sevinirim.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Merhabalar, V=√3 X Ib X [(Rac x cosq + Xl x sinq) x Uzunluk(km)] formülü ile gerilim düşümü hesabı yapıyorum. Çıkan sonuç büyük oluyor her faza çift devre veya daha fazla iletken kullanmam durumunda sonucu devre sayısına bölsem doğru değeri bulmuş olur muyum? ve doğru ise kablo kanalında nasıl olmalı döşemesi. Uygulama yapan arkadaşlar yorum yaparsa çok sevinirim.
Merhaba, öncelikle yukarıda bahsetmiş olduğunuz formülü anlam karmaşası olmaması adına ΔU=√3xIbxLx(R.CosØ+X.SinØ) şeklinde düzeltelim. ΔU gerilim düşümü, e=ΔU/Un ise gerilim düşümü oranıdır. "Büyük çıkıyor" dediğiniz sonuç ΔU ise gerilim düşümü oranını bulmak için Un'e de bölmelisiniz. Ayrıca kullanmış olduğunuz kablonun ohmik direnci ve reaktans değerleri bazı kataloglarda "Ω/m" bazılarında ise "Ω/km" olarak verilebiliyor, "Ω/km"olarak kullandığınızda formülü 1000'e de bölmeniz gerekir. Ayrıca kablo devre sayınıza göre de formülü devre sayısına bölmelisiniz.

Kablo kanalında kablo döşenmesi ile alakalı;
EMO'nun https://www.emo.org.tr/ekler/482cf7235e6f815_ek.pdf teknik kitapçığı,
Prysmian'ın https://tr.prysmiangroup.com/tr/faz-sirasi-ve-kablo-dizilim-konfigurasyonlari teknik dökümanlarından faydalanabilirsiniz.
 