Gerilim düşümü hesabı yardımcı olursanız sevinirim..

Dostum çok teşkkür ederim...
trafodan kademe düşürsem 410v civarı gerilim elde edince sıkıtıntı olurmu sence...
Trafo kademe ayarı - 09 Kasım 2007



PRİMER SEKONDER
1. 28500 V
2. 29250 V
3. 30000 V 400V
4. 30750 V
5. 31500 V

Bu demektirki Şebeke gerilimi 30kV ise trafo 3. kademede olursa sekonderden (A.G.) 400V alınır.

Trafo 3. kademede iken sekonder gerilimimiz 400V'tan az ise bu trafo etiketine göre kademe düşürülmeli.

Trafo 3. kademede iken sekonder gerilimimiz 400V'tan fazla ise bu trafo etiketine göre kademe yükseltilmeli.

OG şebeke 30000V iken trafo 4. kademede (30750 V) ise trafodan:
30000.400/30750=390V alınır.

OG şebeke 30000V iken trafo 2. kademede (29250 V) ise trafodan:
30000.400/29250=410V alınır.

OG şebeke 31000V iken trafodan 400V almak için en yakın kademe: 30750V olmalı.
OG şebeke 31000V iken bu trafonun kademesi 30750 V'ta olursa AG'den:
31000.400/30750=403,25V olur.

Trafo 2. kademede (29250V) iken AG gerilimimiz 370V ise biz AG'yi yükseltmek için trafo gerilim kademesini düşürmeliyiz. Sadece bi rdüşük kademe olduğuna göre, trafo kademesini 28500V'a alırsak, AG gerilimimiz en yüksek:
29250.370/28500= 380V olur.

Trafo 2. kademede (29250V) iken AG gerilimimiz 420V ise biz AG'yi düşürmek için trafo gerilim kademesini yükseltmeliyiz. T Trafo kademesini 30750V'a alırsak, AG gerilimimiz yüksek:
29250.420/30750= 399V olur.

Umarım yeterince açık olmuştur...
hocamız açıklamış
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
3*70-35 bakır-3*95-50 aleminyum kablo kullanırsın
 
Arkadaşlar 3*95+50 550 metre kablo kullandım.Trafodan 405v ölçüm dalğıç yanında ise 396v ölçtüm
Şimdilik sorunsuz çalışıyor mevcut tafomda güç arttırımına gittim (100 kva ) aynı anda iki tane dalgıç rahatlıkla çalışıyor
önerileriniz için çok teşekkür ederim....
 