Arkadaşlar merhaba sorum biraz uzun olacak yardımcı olabilir misiniz.
a.3- Gerilim düşümü
i) (Değişik fıkra: RG 30/11/1995- 22479) İç tesis hatlarında sürekli en büyük işletme akımı ile işletme gerilimine göre yüzde gerilim düşümü, Yapı bağlantı kutusu ile tüketim araçları arasında:
- Aydınlatma ve priz devreleri için % l,5'i
- Motor devreler için % 3 'ü, geçmemelidir.
yazmaktadır. Peki bu durumda örnek vermek gerekirse 31. katlı bir binamız var. 1.Bodrum da enerjinin ilk giriş yaptığı ADP var(Enerji trafodan geliyor). buna bağlı 29. katta Sayaç Panomuz var (diğer katlarda ki sayaç panolarını yazmıyorum). Bu sayaç panosundan da 31. katta ki darenin Daire Tablosuna besleme var. Daire tablosundanda biliyorsunuz prizlere lambalara vb.
Şimdi bu yapıda gerilim düşümü sınırı olan %1.5 i nereye göre alacağız? Yapı Bağlantı kutusu bu binada ADP mi ? Sayaç panosu mu? Yoksa dairenin kendi içinde ki panosu mu?
Açıkçası ekli dosyada ki ilk 3 resim aklımı çok karıştırdı.
a.3- Gerilim düşümü
i) (Değişik fıkra: RG 30/11/1995- 22479) İç tesis hatlarında sürekli en büyük işletme akımı ile işletme gerilimine göre yüzde gerilim düşümü, Yapı bağlantı kutusu ile tüketim araçları arasında:
- Aydınlatma ve priz devreleri için % l,5'i
- Motor devreler için % 3 'ü, geçmemelidir.
yazmaktadır. Peki bu durumda örnek vermek gerekirse 31. katlı bir binamız var. 1.Bodrum da enerjinin ilk giriş yaptığı ADP var(Enerji trafodan geliyor). buna bağlı 29. katta Sayaç Panomuz var (diğer katlarda ki sayaç panolarını yazmıyorum). Bu sayaç panosundan da 31. katta ki darenin Daire Tablosuna besleme var. Daire tablosundanda biliyorsunuz prizlere lambalara vb.
Şimdi bu yapıda gerilim düşümü sınırı olan %1.5 i nereye göre alacağız? Yapı Bağlantı kutusu bu binada ADP mi ? Sayaç panosu mu? Yoksa dairenin kendi içinde ki panosu mu?
Açıkçası ekli dosyada ki ilk 3 resim aklımı çok karıştırdı.