Gerilim ayar sahasi

Katılım
1 Tem 2019
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
28
Merhabalar arkadaşlar sartnamede gerilim ayar sahasi +-2×%2.5 gibi bi ifade var anlayamadım şimdiden teşekürler
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Merhabalar arkadaşlar sartnamede gerilim ayar sahasi +-2×%2.5 gibi bi ifade var anlayamadım şimdiden teşekürler

Kelimeleri cımbızla alıp çekmişsin neye ait şartname detaylar neler belirtmemişsin ama leb demeden leblebiyi çözeriz sıkıntı yok :)
O.G/A.G Dağıtım transformatöründen örnek vereyim primer anma gerilimi 33kV diyelim;
+-2x%2,5 demek 2 kademe alt gerilimde 2 kademe üst gerilimde %2,5 farkla kademe ayarı yapılabilir demek.
30-31.5-33-34.5-36 / 0,4kV
Bulunduğun tesiste O.G. gerilimi 34,5kV ise +%2,5 kademe ayarı yaparsan sekonderde 400v görebilirsin.

Kısa ve öz izah etmeye çalıştım umarım açıklayıcı olmuştur. Konuyla ilgili sitede birsürü bilgi var.
 
Hocam çok sagolun [emoji4]neden 2×2.5 demiş standartlarda direkt %5 diyo
 