Gerilim ayar sahasi

Katılım
1 Tem 2019
Mesajlar
4
Puanları
3
Yaş
24
Merhabalar arkadaşlar sartnamede gerilim ayar sahasi +-2×%2.5 gibi bi ifade var anlayamadım şimdiden teşekürler
 

kral kobra

Profesyonel Üye
Katılım
15 Mar 2019
Mesajlar
1,341
Puanları
1,008
Konum
Kocaeli
Merhabalar arkadaşlar sartnamede gerilim ayar sahasi +-2×%2.5 gibi bi ifade var anlayamadım şimdiden teşekürler
Kelimeleri cımbızla alıp çekmişsin neye ait şartname detaylar neler belirtmemişsin ama leb demeden leblebiyi çözeriz sıkıntı yok :)
O.G/A.G Dağıtım transformatöründen örnek vereyim primer anma gerilimi 33kV diyelim;
+-2x%2,5 demek 2 kademe alt gerilimde 2 kademe üst gerilimde %2,5 farkla kademe ayarı yapılabilir demek.
30-31.5-33-34.5-36 / 0,4kV
Bulunduğun tesiste O.G. gerilimi 34,5kV ise +%2,5 kademe ayarı yaparsan sekonderde 400v görebilirsin.

Kısa ve öz izah etmeye çalıştım umarım açıklayıcı olmuştur. Konuyla ilgili sitede birsürü bilgi var.
 
Konu Sah
C
Katılım
1 Tem 2019
Mesajlar
4
Puanları
3
Yaş
24
Hocam çok sagolun neden 2×2.5 demiş standartlarda direkt %5 diyo
 