Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Arkadaşlar ana kolan hattından diğer kolon hatlarına dağıtım yaparken gerilim düşümü hesabı yaparken tüm kolon hatlarını hesaplayıp toplamak mı gerekiyor yoksa en uzak kolon hattını hesaplamak yeterlimi?
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Anlıyorum ama toplam gerilim düşümünü hesaplarken diyelim ana kolon hattına bağlı farklı uzaklıklarda 3 tane kolonhattı var bu 3 tane kolon hattınının gerilim düşümünü ve ana kolan hattının gerilim düşümünü toplammızmı gerekiyor
toplam gerilim düşümü hesaplanırken
branşman alınan nokta ile ana pono arası hattın
ana pano ile kritik linyeyi barındıran tali pano arası hattın
ve kritik linyenin
gerilimn düşümleri toplanır