Gemo ile nasıl çözerim

coz255

Üye
Katılım
4 Eki 2007
Mesajlar
88
Puanları
1
Yaş
35
Üzerinde basınç sensörü, hidrolik silindiri ileri ve geri yönde hareket ettirecek iki adet valf bulunan sistemin şu şekilde çalışması isteniyor. İleri butonuna basıldığında ileri valf enerjilenecek piston hareket edecek basınç istenilen değere ulaştığında ileri valfinin enerjisi kesilecektir. Geri butonuna basıldığında ise geri valfi enerjilenecek ve basınç istenilen değere ulaştığında geri valfi enerjisi kesilecektir. Piston, butonlara basıldığı müddetçe hareket edecektir. Sistemde bir adet basınç sensörü bulunmaktadır.
 

şef112

Üye
Katılım
30 Ara 2008
Mesajlar
900
Puanları
33
Yaş
38
Konum
BARTIN
Selam gemolarla biraz uğraştım yapılır
Hidrolik pres mi yapılacak?,
Basınç sensörü 0-6 bar arası mı çalışacak
Gemo AR2A da 2 tane analog giriş ucu var yanlış bilmiyorsam, Basınç sensörü nü takacağın yeri nokta olarak belirt gerisini hallederiz.
 
Konu Sah
C

coz255

Üye
Katılım
4 Eki 2007
Mesajlar
88
Puanları
1
Yaş
35
Hidrolik pres değil sadece hidrolik silindir ileri geri hareket ettirilecek basınç sensörümüz analog değil yeterli basınca ulaştığında kontak kapatıyor
 
Katılım
6 May 2014
Mesajlar
134
Puanları
3
gemonun 0-10 v analog girişli modelini alıp, transmitter bağlatısını yaptıktan sonra aşağıdaki gibi programlarsanız zannedersem işinizi görür.
denemedim ama zannedersem çalışır. basıncı kalibre etmeniz gerekiyor.1.jpg2.jpg3.jpg
 