Ustalar acil bi arıza icin yardıma ihtiyacım var. Gaz basınc tablosunu kullanirken. Mesela oda eksi 18 icin ayarlanmis. Tabloda eksi 18 e denk gelen değer mi yoksa farkli bi değer mi bizim ihtiyacımız olan. Tereddüte düşme sebebim eksi 18 için tablo da 3 bar civarı görünüyor 404 gaz için. Ama çalışan sağlam bir odada 1 bar civarında bir basınc görüyorum. 3 bara ayarlanan oda zaten eksi 18e gelmiyor.

Tablo bu şekilde
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_2019-10-10-09-42-26-183_com.google.android.apps.docs.png
    Screenshot_2019-10-10-09-42-26-183_com.google.android.apps.docs.png
    994.5 KB · Görüntüleme: 222
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
malum ısı yüksek olan yerden düşük olan yere doğru transfer eder.

Sizin odayı -18 C getirmek için evap sıcaklığınız ortalama -25 C olması gerekirki ısı hareket etsin.

Tabloya göre basıncı siz hesap edip deneyin değim. Diğer oda 1 bar civarında olması eksik gazla çalışıyor olabilir. Dönüşü terliyor mu ?
 
Çalışan oda dönüşte buzlanma var. Basınc alçak 1 bar, yüksek 16 bar

Çalışan oda dönüş hattı

malum ısı yüksek olan yerden düşük olan yere doğru transfer eder.

Sizin odayı -18 C getirmek için evap sıcaklığınız ortalama -25 C olması gerekirki ısı hareket etsin.

Tabloya göre basıncı siz hesap edip deneyin değim. Diğer oda 1 bar civarında olması eksik gazla çalışıyor olabilir. Dönüşü terliyor mu ?
Superheat dediğimiz 6 7 d derecelik fark bu mu oluyor abi

Benim suan ana sorunum odaya gaz verdim. Suan basınc 2 bar alçak, 16 bar yüksek. Oda soğutuyor. Ama evap karlanma yapıyor. Bunu gaz fazla diye mi yapar. Basınc normal değil mi. Başka bir sorun mu var. Genel olarak sorularım bunlar
 

Ekli dosyalar

  • 15706908036836046694839825200336.jpg
    15706908036836046694839825200336.jpg
    354.2 KB · Görüntüleme: 43
  • IMG_20191010_103931.jpg
    IMG_20191010_103931.jpg
    238.2 KB · Görüntüleme: 51
  • IMG_20191010_103920.jpg
    IMG_20191010_103920.jpg
    236.5 KB · Görüntüleme: 48
Superheat olcumu icin donus hatti sicakliginida bilmek gerekiyor. Ama soguk odalarda superheat kac olmali emin degilim.

R404a icin 1 bar -30C demek. Donus hattinizda buzlanma var -3 yada -5 olsa superheat 25 °C gorunuyor.

2.0 bar basinc r404a icin -20°C yapar. Bu basinci az daha dusurmekte fayda var mesela emis basinci 1.5 bar -25°C iyi gibi gorunuyor. Deneyip gormek lazim.

Karlanma elbette olacak. Çünkü eksi sicaklikta calisiyor ve havadaki nem evaporatorde yogustugu anda donuyor. Bundan dogal bir olay yok. Olmasi gerekende bu. Onemli olan evap uzerinde defrost rezistanslariniz ve bu rezistanslari kontrol eden unite duzgun calissin. Olusan karlanma bu rezistanslar vasitasi ile eritilip drenaj hattindan disari uzaklastirilacaktir.

Bence emis basincini 1.5 bar seviyelerinde degerleri tutturacaksiniz.

Kolay gelsin.
 