Güneş paneli hesaplamaları

Merhaba bir sorum var eğer ben güneş panellerini paralel bağlamak istersem panellerin voltajları aynı mı olmalı ?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Merhaba. Burada Vmp kapalı, Voc açık devre (boştaki) panel çıkışı voltajlarıdır. Solar bir sistemi panel-reg.-akü-inverter, vb. oluştururken her zaman kötü olasılıkları da düşünmemiz lazımdır, panel reg. arasında bağlantı sıkıntısı çok kısa süreli olduğunda ve hemen düzeldiğinde (bu olasılıkta) solar panelin DC çıkış uçları tam olarak boşa çıkmış olur, yani o anda Voc voltajı panel çıkış voltajı olarak geçerli olacaktır. Örneğin panel uçları boştayken, 12 volt sistemli panelde 22 volt devrede olur, ama regülatöre bağlantı sağlananınca voltaj 18'e döner, reg.e de bu voltajla akü şarj akımı girmiş olur. Zaten regülatörlerin örneğin 12 volt solar sistemlerde max. 25 volt, 24 volt solar sistemlerde max. 50 volt DC panelin üst voltaj giriş sınırı vardır, açık devre voltajındaki paneller de bu voltajı kolay kolay aşamayacağı için reg.ler için güvenliksiz bir çalıştırma endişesi yine bulunmamaktadır. Yani bağlantılar kısa süreli sıkıntılarla panelin çıkış ucunu boşa çıkarabilme ihtimalinde Voc'yi, panel-reg. 'ün sürekli (sağlıklı) kapalı devre bağlantısında Vmp'yi göz önüne alacaksınız. Kolay gelsin.
 
Son düzenleme: