Güneş Enerji Santrali Voltaj Yükselmesi

ustam hangi tip Inverter kullandiniz GES sahasinda
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Merhaba, bağlı olduğu civardan şebekeye jeneratör veya başka bir GES bağlı mı? (ilk soru için, net bir çözüm bulunmamış bu duruma)
 
Bu durum eğer uygun bağlantı noktasından bağlanmadıysanız oluşabilir. Sizin bağlantı noktanız sahip olduğunuz kurulu gücü karşılayacak seviyede olmalı.

Peki bu sorun neden oluşur.

İşletmeler gerilimleri kendi trafolarının çıkışından ölçer ve kullanıcıya sabit gerilim vermeye çalışır. Örneğin kendi trafo çıkışlarının orta kademesi 33 kV ise müşterinin mesafesine ve çektiği güce göre gerilim düşümü hesabı yaparak örneğin müşteriye 31.5 kV luk trafo koydurur. Bunun sebebi hatlarda meydana gelen gerilim düşümünün kullanıcıya yansımamasıdır. Rakamlardan da görülebileceği gibi ortalama güç tüketiminde TEDAŞ veya TEİAŞ 33 kV verir hatlarda gerilim düşümü oluşur müşteriye 31.5 kV gelir. Müşterideki trafo 31.5 kV olduğundan müşterinin kullandığı gerilim normal olur. Tüketicinin çektiği akım azaldıkça gerilim artar. Çekilen akım sıfır olduğunda müşteri gerilimi de akım çekilmediğinde 33 kV a çıkar. Bu gerilim değişimi standatlar içinde kaldığından sorun olmaz. Ama siz şebekeye güç aktarmak isterseniz geriliminiz zaten 33 kV olduğundan bu gerilimin üstüne çıkmanız gerekir. Belki 34 kV hatta daha üstüne. Buda sizin işletme geriliminizin istemediğiniz ölçüde artması anlamına gelir. Siz enerjiyi aynı hatta bağlı başka müşterilere sattığınız için (çünkü satış üretim tesisine en yakın alıcıdan başlar) TEDAŞ veya TEİAŞ ın trafo çıkış geriliminde ciddi bir değişim olmaz. Kısaca TEDAŞ veya TEİAŞ için ortada bir sorun yoktur. Sorun sizin sorununuzdur.

Bu durumun çözümü

1) TEDAŞ bağlantınızı daha uygun bir noktaya taşıtmak.
2) tesisinize uygun bir regülatör kurmak.
3) trafonuzu yük altında kademe değiştirebilen bir trafoyla değiştirip beraberinde bir AVR tesis etmek.

Kolay gelsin...
 
Arkadaşlar Merhaba.7 MW'lık bir GES arazi uygulamamız var.Devreye alalı yaklaşık 3 ay oldu fakat arızalarla boğuşuyoruz.En büyük sorunumuz Şebeke gerilimi.Sormak istediğim konu şu;

Şebeke GES sahasının bulunduğu bölge için 34.5 Kv.Fakat trafo kadememi 34.5 Kv'a getirdiğimde gerilim çok yükseliyor.425-440 volt civarı gerilim oluyor öğle vaktinde.Teiaş'a sorduğumuz da gerilimlerinin normal olduğunu 34.5-35 Kv seviyesinde olduğunu söylüyor.Fakat benim hesabıma göre 36 kv dan daha yukarı bir gerilim geliyor.Bende kadememi 36 Kv kademesine aldım.7 MW GES Enh ile 3.5 km uzaktaki bir direkten gevşek bağ ile enerji alıyoruz.Yalnız bizim ENH 1/0 AWG iken gevşek bağ aldığımız direk 3 AWG Swallow.

Gerilimin Yüksek olmasına bu sebep oluyor olabilir mi ? Acaba 1/0'dan 3 AWG ye düştüğü için gerilim yön değiştirip geri geliyor olabilir mi ?
Var 5 MW ges var enh ortak
Merhaba sorununuz devam ediyor ise konu hakkında çözüme yönelik detay çalışma için bizi arayabilirsiniz. [email protected]
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Bu durum eğer uygun bağlantı noktasından bağlanmadıysanız oluşabilir. Sizin bağlantı noktanız sahip olduğunuz kurulu gücü karşılayacak seviyede olmalı.

Peki bu sorun neden oluşur.

İşletmeler gerilimleri kendi trafolarının çıkışından ölçer ve kullanıcıya sabit gerilim vermeye çalışır. Örneğin kendi trafo çıkışlarının orta kademesi 33 kV ise müşterinin mesafesine ve çektiği güce göre gerilim düşümü hesabı yaparak örneğin müşteriye 31.5 kV luk trafo koydurur. Bunun sebebi hatlarda meydana gelen gerilim düşümünün kullanıcıya yansımamasıdır. Rakamlardan da görülebileceği gibi ortalama güç tüketiminde TEDAŞ veya TEİAŞ 33 kV verir hatlarda gerilim düşümü oluşur müşteriye 31.5 kV gelir. Müşterideki trafo 31.5 kV olduğundan müşterinin kullandığı gerilim normal olur. Tüketicinin çektiği akım azaldıkça gerilim artar. Çekilen akım sıfır olduğunda müşteri gerilimi de akım çekilmediğinde 33 kV a çıkar. Bu gerilim değişimi standatlar içinde kaldığından sorun olmaz. Ama siz şebekeye güç aktarmak isterseniz geriliminiz zaten 33 kV olduğundan bu gerilimin üstüne çıkmanız gerekir. Belki 34 kV hatta daha üstüne. Buda sizin işletme geriliminizin istemediğiniz ölçüde artması anlamına gelir. Siz enerjiyi aynı hatta bağlı başka müşterilere sattığınız için (çünkü satış üretim tesisine en yakın alıcıdan başlar) TEDAŞ veya TEİAŞ ın trafo çıkış geriliminde ciddi bir değişim olmaz. Kısaca TEDAŞ veya TEİAŞ için ortada bir sorun yoktur. Sorun sizin sorununuzdur.

Bu durumun çözümü

1) TEDAŞ bağlantınızı daha uygun bir noktaya taşıtmak.
2) tesisinize uygun bir regülatör kurmak.
3) trafonuzu yük altında kademe değiştirebilen bir trafoyla değiştirip beraberinde bir AVR tesis etmek.

Kolay gelsin...
Bu duruma yönelik çözüm önerilerini kıymetli arkadaşımız 3 örnek ile bahsetmiş. Bu örnekler lokalize çözüm oluşturabilir fakat Ülkemizin mevcut ulusal şebeke bağlantı durumunu göz önüne alırsak ;
1- TEDAŞ bağlantısını daha uygun bir noktaya taşımayı ilgili şebeke işletmecisi kabul etmeyecektir. GES’in bağlantı şartları anlaşmanızda yazılıdır ve TEİAŞ trafo sekonderinden bağımsız bir hat çekilmedikçe değiştirilmesi mümkün olmayacaktır.
2- Tesise uygun regülatör kurmak sadece lokal bir çözüm sağlayacaktır. Tesisin öncesindeki diğer tüketiciler hala gerilim yükselmesi olan kısımda kalacaktır bu da gerilimin daha da yükselmesi durumunda hatalı açmalara sebep olabilir.
3- Madde:2’de gibi lokal bir çözüm olacaktır. Ayrıca GES’ler güneşin hareketinde gün içerisinde üretimin değişkenliği dolayısı ile gerilim oynamalarının fazla olmasına bu durumda kademe değiştiricinin anahtarlama sayısının artmasına sebep olacaktır. Kademe değiştiricinin de bakımlarının iyi takip edilmesi gerektiği ve Bakım maliyetlerinin oluşacağı da unutulmamalıdır.

Bizim tavsiyemizi adımlara indirgersek;
1- Öncelikli olarak şebeke yapısı, kısa devre ve yük analizi yapılarak sorunun kaynağına inilmesi olacaktır.
2- Şebeke bağlantı noktasında mümkünse en yüksek üretim anında 10 günlük enerji ölçümü yapılarak modelleme oluşturulması
3- Oluşan modellemeye göre teşhis edilen sorunun çözümüne yönelik ekipmanların modelleme üzerinde çalıştırışması
4- Ekipmanların temini ve uygun bir regülasyon sistemi tasarımı
 