güç trafolarının paralel çalıştırılması

Katılım
28 Kas 2006
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar merhaba 2 adet 1000 kva 34,5/*0,4 kv transformatörü paralel çalıştırmam gerekiyor. Bilgilerinizi paylaşırmısınız?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
1-primer ve sekonder gerilimleri eşit olmalı
2-güçleri eşit veya < 3:1 oranı olmalı
3-bağlantı grupları aynı olmalı
4-kısa devre gerilimleri eşit olmalı
5- fazları doğru bağlanmalı.
bunlar teorik bilgiler.ama işin birde uygulaması var.onuda bu tecrübeyi bizzat yaşamış
birisi anlatmalı.
 
teşekkür ederim arkadaşlar transformatörlerin paralel bağlanmasını tecrübe eden bir arkadaş varsa bu tecrübesini paylaşırmı?
 
Herhaba.Trafoların parelel bağlamak için %uk ları eşit olmalı ve her ikiside aynı kademede olmalıdır.Bu farklı olursa sistemde dengesizlik olur.
 
Paralel bağlı trafolarda,sekonderden çıkan kabloların aynı uzunlukta ve aynı kesitte olması ,akımın eşit
olarak paylaşılmasında etkili olmaktadır.Kısa devre gerilimleri arasındaki fark,kısa devre gerilimi küçük
trafoya seri olarak bağlanacak omik direnç veya self ile giderilebilir ( Çok gerekli ise ).
 
merhaba arkadaşlar yanıtlarınız için çok teşekkür ederim paralel bağlantıyı tecrübe ettinizmi eğer ayptınızsa bilgi paylaşabilirmiyiz
 
selam ben teiaş da çalışıyorum. sistemimizde 50 100 250 mva trofolarımız var bunları gerekli görüldüğünde bazılarınıda devamlı olarak paralel çalıştırıyoruz. arkadaşların dediği gibi paralele girme şartları yukarda yazıldığı gibi.
 