Güç Kaynağının giriş ve çıkış güçleri arasındaki fark

3 tane 105A/h lik akünün akımı 315A/h etmez :D
Aküler bu devrede seri bağlıdır bu yüzden akım 105A/h olmalıdır.
Bu gibi UPS lerin şarj akımı oldukça düşüktür. Genellikle 1A civarı.
Bu kadar düşük akım seviyesinde 105A lik akülerin şarj edilmesi pek mümkün olmaz.
Çünkü yük direnci (Akülerin toplam iç direnci) öngörülenden çok daha düşük olacağı için UPS teki redresör kısa devre gibi olacaktır.
Yine de UPS de şarj kontrolcüsü var ise akülerin şarj edilmesi çok uzun sürelerde, 10-15 gün gibi mümkün olabilir.
Diğer arkadaşlar.
UPS yükünün cosq katsayısını bilmiyorsak bu konuda yorum yapmamız doğru olmayacaktır.
UPS e PC bağlı olduğuna göre ve her PC nin güç kaynağı SMPS olduğuna göre en azından 0.8 ila 0.9 cosq alınıp yükü de kapasitif olarak vermemiz mümkündür. Tabii ki güç kaynaklarının yapım kalitesini bilemiyoruz.
 
315 ah olan akım toplamı değil akülerin toplam kapasitesi.

Akülerden hiçbir zaman 105amperlik akım geçmez.Mesela bizim yükler +inverter toplam 327 watt güç çekiyor. Deşarj ortalama voltajı 37,5 olduğu için 327/37,5 =8,72 amperle deşarj olmakta

Bu güç kaynağı harici aküyle kullanılacağı için firma tarafından içine özel şarj soketi takıldı ve o şekilde satın aldık.. Bu sayede 10 ampere kadar şarj yapabiliyor . Fotoda şarj sırasında 8 amper çekerken ki durum var...
22f36d2b-7b99-4b05-a25d-a790e3d3db76.jpg
 
Güzel soru. Çünkü programda total battery ah diye bir yer var. Buraya giriş yapamadığım için program gerçek kapasiteyi bilemiyor. 105×3=315Ah lik toplam kapasite var.
Girilen aralık yanlış veya gerilime göre hatalı / alakasız diye hata mesajı veriyor sanırım. İsterseniz firmayla görüşün bu hata mesajı hakkında. Bildiğiniz gibi seri bağlantıda akım artmaz, @Mr_YAMYAM Ustam da bunu belirtti, hatırlattı zaten.
 