güç faktöru hesaplama

raptor01

Üye
Katılım
27 Eki 2010
Mesajlar
9
Puanları
1
slm oncelikle arkadaslar ben elektrik okuluna yada kursuna hic gitmedim herseyi pratikte biliyorum.:(sorum su
faz 899 amp volt 399 Kv ise 553 bunun guc faktorunu nasil hesaplayacagim lutfen biraz acik anlatirsaniz sevinirim yani formul olmadan bana voltu amp ile carpacan cikani suna bolecen diye anlatirsaniz anlamam kolaylasir
yardimci olacak arkadaslara simdeden cok tesekkur ederim
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Elindeki motorun V değeri le A değerini çarp.1000 e böl
Motorun KW değerini bu bulduğun değere böl
 
Yukarıda sn. tufan20'nin vermiş olduğu bilgide eksiklik var. 3 fazlı bir sistemde akım ve gerilim çarpımını birde 1,732 ile çarpacaksın. Sonra bulunan sonucu W değerinden güce böleceksin. Yukarıdaki verdiğin rakamlarla bu işi yapacak olursak;

899*399=358.701 ve sonra bunuda 1,732 ile çarparsak; 358.701*1,732=621.270,132

Watt cinsinden gücümüz 553.000 W olduğuna göre; 553.000/621.270,132=0,89 yapar.

Demek ki verdiğin değerlere göre sistemin güç faktörü yani cosfisi 0,89 muş.
 
arkadaş öyle bi bilgi istemiş ki işi basitleştireyim derken kök3 yazmayı unutmuşum
 
cok tesekkur ederim arkadaslar ellerinize saglik...
 