Kompanzasyon sistemleri aktif güç miktarında ( P ) bir değişiklik yapmaz . Değişen sadece endüktif reaktif güç miktarının ( Q ) kapasitif güç ( Qc ) ile dengelenmiş olmasıdır . Bu durumda hattan çekilebilir görünür güç miktarında düşme olur . S1 kompanzasyonsuz , S2 kompanzasyonlu görünür güç.
1552904936770.png
 

Ekli dosyalar

ferdi gül

Üye
Katılım
30 Kas 2017
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
36
Kompanzasyon sistemleri aktif güç miktarında ( P ) bir değişiklik yapmaz . Değişen sadece endüktif reaktif güç miktarının ( Q ) kapasitif güç ( Qc ) ile dengelenmiş olmasıdır . Bu durumda hattan çekilebilir görünür güç miktarında düşme olur . S1 kompanzasyonsuz , S2 kompanzasyonlu görünür güç.
Ekli dosyayı görüntüle 52810
bu durumda aktif güç artmış olmuyo mu
bu durumda aktif güç artmış olmuyo mu
pardon açıklamışsın teşekkür edrim
 

kral kobra

Profesyonel Üye
Katılım
15 Mar 2019
Mesajlar
1,490
Puanları
1,008
Konum
Kocaeli
tr.png
Yapılan kompanzasyon sayesinde düzeltilen güç faktörü trafonun çalışırken ki görünen gücünü düşürmüştür. Yani trafo %22’lik bir oranda hala yüklenebilir duruma getirilmiştir.

Not: Rezonans çok büyük bir risktir telafisi zor hasarlara yol açar acilen tedbir almak gerekir.
 

Ekli dosyalar

Konu Sah
musmercan

musmercan

Üye
Katılım
21 Ocak 2009
Mesajlar
82
Puanları
3
Yaş
42
Burada rezonans riski olabilir istenmeyen durumdur bildiğim kadarıyla
 