Mevcut bir tesisin elektrik projesinde;

Kurulu güç 1.000 kW,
Talep faktörü 0,6 alınmış ve talep güç 600 kW,
Bu talep güce istinaden seçilen trafo 800 kVA,

olsun.

Bu tesisin son 2 yıldaki elektrik tüketimine veya demand değerine bakıldığında ise maksimum çekilen gücün 400 kVA olduğu görülsün.

Sorum şu.

Tesise ilave güç olarak bir güç eklenmesi durumunda;

Talep faktörü yine 0,6 üzerinden mi alınır yoksa
Tesisin son 2 yıl içinde en yüklü durumuna göre mi alınır? (0,4)
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
3,622
Puanları
2,208
Konum
İstanbul
Projedeki kurulu güç,0,6 ile çarpılır.
 
Konu Sah
E
Katılım
23 May 2016
Mesajlar
61
Puanları
3
Yaş
38
Projedeki kurulu güç,0,6 ile çarpılır.
Neden 0,6 alınır, bu kesin bir kural mıdır? ve bu kural bir yönetmelikte mi yazmaktadır? sami bey...
 

elek

Paylaşımcı üye
Katılım
24 May 2006
Mesajlar
2,430
Puanları
145
Neyin ne ile carpılacağının pek bir önemı yok..önemli olan mevcut trafo ihtiyacı karşılayacak mı yoksa yeni trafo mu gerekecek..
 

ademcelik

Profesyonel Üye
Katılım
26 Tem 2008
Mesajlar
2,334
Puanları
658
Yaş
36
ileriye dönük sistemde sıkıntı olmaması için bazen talep faktörünü 1,25 olarak aldığımız oldu. kurulu güce göre trafo seçtiğimiz de oldu. talep faktörünü alırken aynı anca çalışacak makinaların toplam güçlerini göz önünde bulundurmanız gerekir.
 
Konu Sah
E
Katılım
23 May 2016
Mesajlar
61
Puanları
3
Yaş
38
sıkıntı olmaması için bazen talep faktörünü 1,25 olarak aldığımız oldu.
Talep Katsayısı: Belirli bir zaman aralığında bir tesisin veya tesisler grubunun maksimum talep gücünün, bu tesis(-ler)in toplam kurulu gücüne oranı

şeklinde tanımlanmış. Bu durumda bu oran asla 1'den büyük olmamalı, öyle değil mi? ve bu oranı fiziki duruma göre belirlemek(mesela son 2 yıldaki maksimum demanda göre) mantıklı değil mi?
 

ademcelik

Profesyonel Üye
Katılım
26 Tem 2008
Mesajlar
2,334
Puanları
658
Yaş
36
ilerde güç artımı olduğunda trafo deplase etmenin maliyeti tek bir ihale ile trafo tesis etmekten yüksektir. ister talep faktörünü 1,25 yapılır isterse yedek güç gösterilerek trafo gücü yüksek tutulur aynı kapıya çıkar.
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
3,622
Puanları
2,208
Konum
İstanbul
Mevcut trafo, yeni gelecek gücü karşılamaya yeterli mi değil mi?
Bunu anlamak için talep faktörü belirleyici olmayacak mı?


Bir şey daha rica edebilir miyim? Hangi yönetmelikte geçiyor bu husus.