Güç transformatörlerinin yardımcı ünite ve aksesuarları

mkan2307

Üye
Katılım
14 Mar 2007
Mesajlar
50
Puanları
1
Yaş
39
       Güç transformatörleri,görevleri nedenleriyle,sistemimiz içerisimde önemli bir elamandır.Bu nedenle istenilen amaclar doğrultusunda ve sınırlar içerisinde tam olarak görev yapabilmeleri vede iyi bir işletmeceliğe imkan sağlamaları gayesiyle bazı yardımcı ünıte ve aksesuarlarla donatılmışlardır.
       BUNLAR ŞUNLARDIR....
1-ANA TANK                                                                            9-BUŞİNGLER
2-YAĞ REZERVE TANKI                                                           10-RADYATÖRLER
3-YAĞ SEVİYE GÖSTERGELERİ                                               11-VANTİLATÖRLER(FANLAR)
4-TENEFFÜS TERTİBATI                                                         12-DEVİR DAİM POMPALARI(SİRKİLASYON)
5-EMNİYET BORUSU (DEVE BOYNU)                                       13-YANGIN SÖNDÜRME TERTİBATI
6-BUCHHOLZ RÖLESİ                                                           
7-YAĞ ISI GÖSTERGELERİ
8-SARGI GÖSTERGELERİ
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
GÜÇ TRAFOLARI SARGI VE YAĞ SICAKLIKLARI

tr-1 tr-2
yağ.sıc.:68 C ALARM 81 C TRİP yağ.sıc :65 C ALARM 75 C TRİP


Sargı sıc :75 C ALARM 85 C TRİP Sargı sıc :75 C ALARM 85 C TRİP

Buradaki sorun trafomuzun sargı sıcaklığında ölçülen dereceler sadece yağ ın ısısını göstermekte
biz bu degere trafomuzun C fazının üzerinde bulunan akım trafosundan gelen degeri de eklemek isti
yoruz bunun için de gelen değerin ölçümü yapıldı .ölçülen degerde gurup 30 mw ile çalışırken 1290
amp.akım varken trafo çıkışın 1,29 amp . Olarak okundu.sıcaklıklar 64 C olarak görüldü.gerilim ola
rak da AC 2,1 volt okundu .trafo üzerindeki pt 100 sondasından gelen degerde okundu 64 c de 140
mv olarak.şimdi elimdeki verilerle :
trafomuzun max akım degeri yani üzerinden geçebilecek akım yaklaşık 1500 amp dir akım trafo
su 1000/1 oranında bir dönüştürmesi vardır.buna göre de 1500/1 : 1,5 amp dir.yani gurp 31,5 mw ile
ile çalışırken güç trafomuzun pirimer sargılarının üzerinden 1500 amp geçmektedir.akım trafosun
danda 1,5 amp.lik bir deger elde edilmektedir.bunun volt olarakda 2,5 V okuya biliriz.bu degerler gu
rup yükü ile degişebilir.biz burada sargı sıcaklıgının yağ sıcaklığından guruplar 31,5 mw iken 10 C
farklılık göstwersin istiyoruz.yani 1,5 amp.de 10 C fark olsun yağ sıcaklığı ile sargı sıcaklığının ara
sında.ölçmüş oldugumuz 1,5 amp(max) lik degeri 10 C olarak ayarlayacağız.akımı mv olarak dönüş
türecez. Çünkü yağ sıçaklık ölçümünde kullanılan pt 100 den mv olarak gelen değerlere eklemek
için yapılması lazımdır.

alınan degerler : gurup yükü :30 mw akım trtafosundan alınan deger :1,29amp. akım trafosu 3ohm
Ω guruptan çekilen akım:1290 amp. Ölçülen (ac)voltaj:2,1 volt. Trafonun okunan yağ sıcaklıdegeri:64 C
140 mv oluyor:
önce sıcaklık degerini bakalım kaç mili volt ,1 derece oluyor:

64 C = 140 mv ise 140/64 = 2,1 mv yani 1 C =2,1 mv oluyor.bizim trip degerimiz de 90 C olursa
90x2,1 :189 mv luk bir gerilimin olması lazımdır .bu gerilimin 21 mv sargıdan gelecek olan voltajdır.

Bizim yapacağımız okunan 1,29 amp.lik degeri max 21 mv dönüştürüp pt 100 den gelen degere ek
lemktir..bunun toplama kartı olabileceğini düşünüyorum.yani aynı iki cins sinyali toplayıp çıkışında
aynı türden olan tek bir sinyal olarak verebilen bir elektronik devre bu devre gelen sinyallerin hangisi
değişirse değişsin çıkışında değişmesi lazım dır.bence bize lazım olan akımı mv dönüştürebilen ve pt
100 den gelen degerle (mv) toplayarak tek çıkış olarak verebilmelidir.buda toplayıcı olan bir dönüştürü
cü ile yapılabilir.
sonuç :
yapılan iş:sargı sıcaklığı alarm ve trtip sinyalleri " gemo" cihazına alındı.akım trafosundan gelen ac olan
deger dc olarak çevirilip üzerime 10k Ω+ 8,5 Ω bir direnç seri bağlanarak eklenecek .şimdilik sadece
alarm degeri gemo üzerinden gelecek yag sıcaklığı ile sargı sıcaklıkları arasındaki sıcaklık farkı 5ila 10
derece olacak şekilde ayarlandıktan sonra trip degeride gemo cihazına alınarak sistem devreye alınacak
1 gurup güç trafosundaki akım trafosunun arızası giderildi 3 ohm luk bir trafo direnci okundu normal.
yapılan devre ile akım volta voltta mili volta dönüştürülen degerler gemo ya bağlandı trafo çalışmadığı zamanlarda gemo dan cıkan degerlerde bir değişme olmaması için (trafo çalışmadığı
zaman - deger gösteriyor ) dönüştürüçüde kullanılan dirençlerin sabit değilde wat lı dirençlerle yapıl
ması için 5 ve 4 w olarak direncler 50 ila 20 ohm arası değişen sipariş edildi gr-1 36 mva lık trafoda denendi akım trafosundan gelen akım la sıcaklık değişimi gözlendi lineer olarak artıp azaldığıgı görüldü akım geçmediği zaman larda sıcaklık yağ sıcaklığı ile aynı olarak görüldü.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,126
Mesajlar
915,241
Kullanıcılar
449,838
Son üye
sarioglu_55

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst