GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ

Katılım
8 Kas 2008
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
39
ARKADAŞLAR BENİM KONUM GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİN SOĞUTULMASI VE YAĞ TESTİNİN SAĞLAMLIĞI HAKKINDA GENİŞ BİLGİYE İHTİYACIM VAR...
YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM...
ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER...
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
trafo yagı 80 C sonra özelligini kaybederk gerlim atlamaları sebebiyet verir bundan dolayı trafoyu maksimum 60 C çalışması uygundur sogutması trafo binası tasarlanırken yapısı düşünülmeli ihtiyaç olursa fanlar ilave edilmelidir yag testini piyasada bazı firmalar yapmakta abb danişmanı tavsiye ederim
 
trafolarda termo metreler min 80 ve maksimum 100 derece arasında ayarlanır.trafoyu tam yükte ve % 10 daha fazla yüklerseniz helede yaz dönemlerinde trafo aşırı derecede ısınır ve zırıldamaya başlar.yaz dönemlerinde soğuma yeterli değilse kapılar panjurlu ise ilave olarak havalandırma fanları takılır.tafodan yağ numunesi alt tank vanasından bi miktar yağ akıttıktan sonra havası alınmış bi cam kavanoza boşaltılarak kapağı sıkıca kapatılır.yağ önce gözle kontrol edilir.eğer yağ saf ve berrak sa yağda genellikle bi sorun yoktur.test vde normuna göre 5 kademede voltaj verilerek ortalama delinme voltajı bulunur.eğer herhangi bi sorun varsa yağ kurutma işlemi gerçekleşir veya değiştirilir.
 