Merhaba arkadaşlar
Mitsubushi FX5U plc ve GXWorks 3 yazılımını ilk defa kullanıyorum. Biraz karışık geldi ve döküman bulamadım.

X0 ve X1 den bağlanan encoderi nasıl okuyabilirim?
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Oncelikle x0 ve x1 in hizli sayici ayarlarini yapacaksin. Parametrelerde high speed i/o lardan.
X0 ve x1 in response time ini da ayarladiktan sonra programda HIOEN komutunu kullanacaksin. Sanirim SD4500 a atiyordu encoder degerini. Ordan move ile alip istedigin islemi yapabilirsin.
 