Merhaba,
Frenleme direnci enerji tasarrufu sağlar mı ?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Frenleme drenci kullanımının amacı enerji tasarrufu için değil, dc bara geriliminin rejeneratif enerjiden dolayı aşırı yükselmesini engellemek içindir. Enerji tasarrufu saglanmak isteniyorsa inverter gurubu için ortak dc bara sistemi kurulması gerekir.boylece durusa geçen motorun ürettiği rejeneratif enerji diğer motorlar tarafından kullanılır. Bu sistem sık ve periyodik dur kalk yapan sistemler için verimlidir.
 