Merhabalar…
Rusya'da hizmet verdiğimiz bir AVM de yangın sistemlerinde kullanılmak üzere basınçlandırma fanları için DANFOSS 131L9867 marka modeli ve bunla beraber Siemens QBM3020-5D fark basınç sensörü montajını yapıyoruz. Amacimiz frekans kontrol ve fark basinc sensoru kullanarak bu bolgelerdeki hava basincini, kapilar acik ve kapali pozisyonlarda belirli bir degerde (ortalama 100 pa) sabit tutmak. Sizden ricam bu frekans konvertorlerinde hangi parametreleri ve hangi ayarları kullanmam gerektiğini açıklarsanız sevinirim. Kullandigim parametreler asagida. Yardımlarınız simdiden cok teşekkürler…

1-00confugiration mode(3) closed loop
0-30custom readout unit72 Pa
3-10preset referance0= 100% …. 1= 50% …. 2,3,4,5,6,7= 0.00%
3-14preset realitive referans0.00%
3-15referance 1 source(1) analog in 53
3-16referance 2 source(0) no function
3-17referance 3 source(11) local bus referance
20-00feedback 1 source(2) analog input
20-01feedback 1 converse(0) linear
20-81 PI normal/inverse(0) normal
20-83PI start speed0.0 Hz
20-84 on referance band5%
20-91PI anti windup(1) on
20-93PI propartional gain0,50
20-94PI integral time20.00
20-97PI feed forward factor0%
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Yapmış olduğunuz uygulama Merdiven Basınçlandırma uygulamasıdır. Ekte FC-102 serisi ile ilgili dokuman mevcuttur.
 

Ekli dosyalar

  • FC-102_PID UYGULAMASI (0-10BAR).pdf