Merhabalar,

Fluke marka prosesmetre ile 4...20 mA akım döngüsü uygulamasını, yani bir plc analog girişine 4...20 mA aralığında %0, %25, %50, %75 ve %100 oranlarında mA gönderimini nasıl yapabilirim? Sensörden plc'ye giden akımın doğrulamasını yapmak istiyorum.

Prosesmetremin akım döngüsü özelliği var olduğundan eminim, fakat bu uygulamayı nasıl yapacağımı çok kestiremiyorum.

Şimdiden teşekkürler, kolay gelsin.
 

ceyran_41

Üye
Katılım
8 Ara 2007
Mesajlar
276
Puanları
3
Yaş
38
Probları doğru yere tak loop power yazar. Sonra mA loop power kademesine al. Mın max ve buzzer simgesi var onlar yüzde 25 er aralıkta yükseltir. 789 modelinde
 