FC105 Scale Kullanınca SF Hatası Alıyorum?

musti35

Üye
Katılım
18 Nis 2009
Mesajlar
49
Puanları
1
Merhaba arkadaşlar;

yeni yeni PLC öğrenmeye çalışıyorum

Elimde CPU313C var. Yanına SMM331 analog input ekledim.
Analog girişi PIW256 ile okuyabiliyorum.

Fakat Scale işlemi yapmak için FC105 bloğu ekleyip, PLCye yüklediğimde SF hatası alıyorum.
PLC run moduna geçmiyorm.
Bu bloğu silip PLCye yükleyince düzeliyor.

FC105 Scale bloğunu OB1 içine yükleyip denedim, SF hatası aldım.
Bir FC içine yükledim denedim. yine SF hatası aldım.

Sebebi ne olabilir arkadaşlar?

Şimdiden teşekkürler
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Mrb girdiğin Pıw değerini analoğ input kartından seçip yüklemeyi denedin mi
 
FC105 Bloğunu plc'ye yüklememiş olabilirmisinacaba ? (FC105 Bloğunu kullanmadan önce, FC105'in CPU üzerinde bulunması gerekiyor)

Diagnostics hata çıktısını burada paylaşısarnız varsayımlara gerek kalmadan yorum yapabiliriz.
 
FC105 Bloğunu plc'ye yüklememiş olabilirmisinacaba ? (FC105 Bloğunu kullanmadan önce, FC105'in CPU üzerinde bulunması gerekiyor)

Diagnostics hata çıktısını burada paylaşısarnız varsayımlara gerek kalmadan yorum yapabiliriz.

Tüm FC, FB, DB ve FC105i seçerek PLCye yüklüyorum.
FC105 üzerinde asma kilit simgesi var. Ben FC105 Scale bloğunu kullandığımda otomatik oluştuğunu gördüm.

Diagnosticsi bulunca size aktarayım.
 
Arkadaşlar ,
sorun çözüldü.

FC11e kadar fonksiyonlarım vardı, arada FC4 ve FC7 boştu.
PIW156yi FC4te okumuştum
Scale bloğunu FC7 içinde kullanmıştım.

Sabah Scale bloğunu FC12 içinde kullanıp, PLCSim ile denedim, çalıştı.
PLCye de yükledim, SF hatası vermedi.

Teşekkür ederim.
 