merhabalar arkadaşlar ,

Ben fbs-rtd6 modulu ile 4 alanın sıcaklığını kontrol etmek istiyorum.Bu module kaç tane pt100 bağlayabilrim.Ayrıca temp kon trol sekmesine geldiğimde sadece r3840 adresi geliyor ..diğer sıcaklık sensörü tiplerini nasıl seçeceğim.Bu Konuda Yardımcı olabilirmisiniz.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
fbs-rtd6 ile 6 adet PT100 kullanabilirsiniz. bir de fbs-rtd16 kartı var 16 adet PT100 kullanabilirsiniz. diğer sıcaklık sensörü tiplerini seçebilmeniz için mesela FBs-NTC6' yı projenin I/O numbering kısmına ilave etmeniz gerekir. ilaveden sonra Temp.Configurastion kısmında bu kartı göreceksiniz. tek register görüyorsunuz doğru, yukarıdaki tabloyu doldurmanız gerekli. sıcaklık bilgilerini tabloya tanımladığınız registerlerden okuyacaksınız.
 