FBS-RT6 Sıcaklık Ölçüm Modulu Kullanımı

ilhano1978

Üye
Katılım
28 Nis 2009
Mesajlar
242
Puanları
1
merhabalar arkadaşlar ,

Ben fbs-rtd6 modulu ile 4 alanın sıcaklığını kontrol etmek istiyorum.Bu module kaç tane pt100 bağlayabilrim.Ayrıca temp kon trol sekmesine geldiğimde sadece r3840 adresi geliyor ..diğer sıcaklık sensörü tiplerini nasıl seçeceğim.Bu Konuda Yardımcı olabilirmisiniz.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.

sgocmen

Üye
Katılım
1 Nis 2007
Mesajlar
33
Puanları
1
fbs-rtd6 ile 6 adet PT100 kullanabilirsiniz. bir de fbs-rtd16 kartı var 16 adet PT100 kullanabilirsiniz. diğer sıcaklık sensörü tiplerini seçebilmeniz için mesela FBs-NTC6' yı projenin I/O numbering kısmına ilave etmeniz gerekir. ilaveden sonra Temp.Configurastion kısmında bu kartı göreceksiniz. tek register görüyorsunuz doğru, yukarıdaki tabloyu doldurmanız gerekli. sıcaklık bilgilerini tabloya tanımladığınız registerlerden okuyacaksınız.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
124,861
Mesajlar
885,263
Kullanıcılar
444,209
Son üye
Osman-

Yeni konular

Üst