Fazlar arası fark

Uyucel

Üye
Katılım
15 Mar 2021
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
29
İyi günler,
Çalıştığım fabrikada ölçü aleti ile ölçümlerimde fazlar arası gerilim 400 ve stabil fakat kontrol kalemi ile ölçümde fazın birinde gözükmüyor ama fabrikada herşey çalışmakta bu sorun aslında kaynakçının kaynak makinası çalışmıyor demesiyle farkettim ve kaynak makinasının bağlı olduğu kombinasyon da fazlarda sorun var ve tek sorun orada, baştaki anlattıklarımı fabrikanın ana dağıtım panosundan yaptım.

Yardımlarınız için teşekkür ederim şimdiden
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elinizde faz sırası ölçer varmı, test edebilirsiniz eksik fazı?, Fazların biri eksik gibi gözüküyor ,daha doğrusu iki faza aynı faz bağlanmış,
Bağlı olduğunuz trafoda Bakım yapıldımı yakınlarda ,benim başıma geldi fazlar tamamda faz sırasını komple bütün sokağa ters verdiler sonuç ya ters döndü makineler yada çalışmadı.Bazende direk bağlantılarında yaparlardı aynı hatayı eskiden iki kabloyu aynı faza bağlarlardı kontrol kalemi yanar fakat motor dönmezdi.
Kombinasyonun hattını kontrol etmeli(bağlı olduğu sigorta fazları geçiriyormu vb.) başka trifaze çalışan cihazda problem yoksa (özellikle trifaze çalışan motorlarda sıkıntı varmı ,faz sırası rölesi olan asansör ve benzeri cihazlarda problem varmı)Kolay gelsin.
 
Elinizde faz sırası ölçer varmı, test edebilirsiniz eksik fazı?, Fazların biri eksik gibi gözüküyor ,daha doğrusu iki faza aynı faz bağlanmış,
Bağlı olduğunuz trafoda bakım yapıldımı yakınlarda ,benim başıma geldi fazlar tamamda faz sırasını komple bütün sokağa ters verdiler sonuç ya ters döndü makineler yada çalışmadı.Bazende direk bağlantılarında yaparlardı aynı hatayı eskiden iki kabloyu aynı faza bağlarlardı kontrol kalemi yanar fakat motor dönmezdi.
Kombinasyonun hattını kontrol etmeli(bağlı olduğu sigorta fazları geçiriyormu vb.) başka trifaze çalışan cihazda problem yoksa (özellikle trifaze çalışan motorlarda sıkıntı varmı ,faz sırası rölesi olan asansör ve benzeri cihazlarda problem varmı)Kolay gelsin.
Hayır hiçbir bakım yapılmadı yakın zamanda 3 fazla çalışan makinalar motorlar felan hiçbirinde sıkıntı yok çalışmaya devam ediyorlar hiçbir aksilik yok ama kafa karıştırıcı durum yani
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Hayır hiçbir bakım yapılmadı yakın zamanda 3 fazla çalışan makinalar motorlar felan hiçbirinde sıkıntı yok çalışmaya devam ediyorlar hiçbir aksilik yok ama kafa karıştırıcı durum yani
Şimdi anladığım kadarıyla ana panoda ölçüm yaptınız problem yok (400 volt ölçüldü fazlar arası)fakat bir fazda faz kaleminin ışığı yanmıyor ,o fazla nötr ölçüldümü ? Sorun bir kombinasyonda kaynak makinesinin bağlandığı,buraya kadar doğrumu anladım?
 
Şimdi anladığım kadarıyla ana panoda ölçüm yaptınız problem yok (400 volt ölçüldü fazlar arası)fakat bir fazda faz kaleminin ışığı yanmıyor ,o fazla nötr ölçüldümü ? Sorun bir kombinasyonda kaynak makinesinin bağlandığı,buraya kadar doğrumu anladım?
Evet ölçüldü o fazla nötr arasıda normal,
Aynen öyle
 
nasıl yapıyorsan senin ölçmende hata var bir şekilde kontrol kalemin değdirdiğin barada boya var belki bir işletmeye fazın girmemesi demek o işletmenin komple durması demektir ki işletme normal çalışıyor diyorsun..
 
Kontrol kalemi yanmıyor faz var ,faz nötr arası 220 volt ,fazlar arası ölçüm 400 volt ,sıkıntı harbiden büyük .
Nötrde faz kalemi ne tepki veriyor ,kompanze panosu varmı?bu olmayan faza bir tepkisi varmı ,jeneratör sistemi bunun bağlı olduğu transfer panosu varmı?Oralarda sıkıntı olma ihtimali,ölçüm yapılan yer ve diğer tesis içindeki ölçümler tespitler aynımı(kofreye baktınızmı ölçümler aynımı).
Sistemde kontrol kaleminin algılamadığı(farklı faz kalemiyle denediğinizi farz ediyorum,ayrıca seri lambayla da) fakat ölçümde görülen faza, çalışan hiç bir cihaz ters tepki vermiyor denk gelmedim ,faz kalemi yanar yada seri lamba,benim de bilgilerim bu işe yanıt veremiyor . Kolay gelsin.
 
nasıl yapıyorsan senin ölçmende hata var bir şekilde kontrol kalemin değdirdiğin barada boya var belki bir işletmeye fazın girmemesi demek o işletmenin komple durması demektir ki işletme normal çalışıyor diyorsun..

Kontrol kalemi yanmıyor faz var ,faz nötr arası 220 volt ,fazlar arası ölçüm 400 volt ,sıkıntı harbiden büyük .
Nötrde faz kalemi ne tepki veriyor ,kompanze panosu varmı?bu olmayan faza bir tepkisi varmı ,jeneratör sistemi bunun bağlı olduğu transfer panosu varmı?Oralarda sıkıntı olma ihtimali,ölçüm yapılan yer ve diğer tesis içindeki ölçümler tespitler aynımı(kofreye baktınızmı ölçümler aynımı).
Sistemde kontrol kaleminin algılamadığı(farklı faz kalemiyle denediğinizi farz ediyorum,ayrıca seri lambayla da) fakat ölçümde görülen faza, çalışan hiç bir cihaz ters tepki vermiyor denk gelmedim ,faz kalemi yanar yada seri lamba,benim de bilgilerim bu işe yanıt veremiyor . Kolay gelsin.
O kadar da acemi biri değilim baraların girişindeki skplerden ölçtüm ölçü aletinde sorun gözükmüyor ama kontrol kaleminde gözükmüyor nötrde sorun olsa sistem çalışmaz ama benim aklıma o gözükmeyen nötre kayma ihtimali olabilirmi nötrü kontrol kalemi ile kontrol etmedim ama onda kontrol kalemi yanıyor diye varsayarsak buna çözümünüz ne olabilir
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
O kadar da acemi biri değilim baraların girişindeki skplerden ölçtüm ölçü aletinde sorun gözükmüyor ama kontrol kaleminde gözükmüyor nötrde sorun olsa sistem çalışmaz ama benim aklıma o gözükmeyen nötre kayma ihtimali olabilirmi nötrü kontrol kalemi ile kontrol etmedim ama onda kontrol kalemi yanıyor diye varsayarsak buna çözümünüz ne olabilir
Eğer nötr hattına yanlışlıkla faz bağlandıysa demekki yine dışarıdan müdahale yapılmış,tesisi ve tesisatı baştan aşağı kontrol etmek gerekir bağlantıları düzeltmek en önemlisi neden böyle bir şey olduğunu bulmak gerekir,bazen sorun gözünüzün önünde durur ve çok basittir ,hattın en başından fazları nötrü test edip ölçün (fazlardan emin olacağınız bir yöntem kullanın )garip durumların oluşması için yukarda bahsettiğim trafodan ,direkten ,yeraltı kablosundan müdahaleler gerekir.Kolay gelsin ,sonucu yazarsanız bizim içinde tecrübe olur.
 
İyi günler,
Çalıştığım fabrikada ölçü aleti ile ölçümlerimde fazlar arası gerilim 400 ve stabil fakat kontrol kalemi ile ölçümde fazın birinde gözükmüyor ama fabrikada herşey çalışmakta bu sorun aslında kaynakçının kaynak makinası çalışmıyor demesiyle farkettim ve kaynak makinasının bağlı olduğu kombinasyon da fazlarda sorun var ve tek sorun orada, baştaki anlattıklarımı fabrikanın ana dağıtım panosundan yaptım.

Yardımlarınız için teşekkür ederim şimdiden
fabrikada herşey çalışmakta
çalışanın kimliği ?
nötrsüz motorlar olabilir mi ?
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,158
Mesajlar
915,525
Kullanıcılar
449,904
Son üye
teknikbilimlers31

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst