Fazla arası 220volt 18.5kw motor hakk.

Surucu ile degil direkt sebekeyle ucgen yol verdiginizde koruma elemanlarinin devreyi kesmesini bekleriz. Boyle bi korumaniz yoksa motor sargilarinin zarar gorup yanmasi lazim. Nasil calistirdiginizi anlalayamadim acikcasi...
Koruma elemanı olarak amper değerine uygun motor koruma şalteri mevcutdur panomuzda Yıldız üçgen devresi kontaktör sıralaması plc tarafından yapılmaktadır yıldız kontaktörünün bobin ucunu çıkartarak (sadece test amaçlı) motoru direk üçgen olarak yol verip çalışabilirliğini gördüm...
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Koruma elemanı olarak amper değerine uygun motor koruma şalteri mevcutdur panomuzda Yıldız üçgen devresi kontaktör sıralaması plc tarafından yapılmaktadır yıldız kontaktörünün bobin ucunu çıkartarak (sadece test amaçlı) motoru direk üçgen olarak yol verip çalışabilirliğini gördüm...

Bu cihazin gideceği yerde sebeke gerilimi kac volt? Size bu bilgi nasil verildi ? Bu bilgiyi de verirseniz bu motor sadece yıldız yada yıldız üçgen calisir diyebiliriz.
 

Forum istatistikleri

Konular
127,966
Mesajlar
913,965
Kullanıcılar
449,612
Son üye
esperran

Yeni konular

Geri
Üst