Faz sırası değişen motor ve düzensiz çalışma.

Motorda faz sıraları değiştiğinde ters döner. Fazın biri eksik olsa ya termik yada motor korumayı attırır veya da motoru yakar. Başka ihtimali olmaz. Senin yapman gereken 380v ları ve 220v ları ölç. Eğer düşüş varsa gerilim de ses yapar. Amperide ölç.
Bir diğer konuysa pompanın bilyalarıda bozulmuş olabilir. Eğer bu dediklerimden birinde sıkıntı yoksa
1. Filitre grubuna bak.
2. Motor suyu basan tiribünler hasar görmüş olabilir.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Teşekkürler, ama problem çözüldü, fazın sırasını değiştirdim ve düzeldi. Yeni direk dikilirken karıştırmışlar.

Ama ilginç olan şu, anormal çalıştığında da motor doğru yönde su basıyordu.
 
Peki faz sırası değişse bile motorun doğru yönde dönmesini sağlayan röle vb. bir ürün var mıdır? Ya da böyle bir sistem kurulabilir mi? Yani faz hangi sırada gelirse gelsin motorun doğru yönde dönmesini sağlayabilir miyiz?
 

Forum istatistikleri

Konular
128,127
Mesajlar
915,257
Kullanıcılar
449,843
Son üye
hvncrblt

Yeni konular

Geri
Üst