faz sırası bulma

60watt klasik lamba bulmak zor olabilir...
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
konu biraz eski ama ilave yapayım.

Öncelikle faz sırası ve faz rengi farklı şeylerdir. Faz sırası fazların dönüş yönünü belirtir. Fazların sağa mı yoksa sola mı döndüğüyle ilgilidir. Fazın R mi yoksa S mi yada T mi olduğu önemli değildir. Yukarıda bahsi geçen yöntemlerin çoğu faz sırasını ölçer . Faz renginde ise ilgili fazın hangi faz olduğunun bilinmesi gerekir.

Faz sırasının bilinmesi tüketim noktalarında yeterlidir. Ama farklı trafoların paralel bağlanması söz konusu ise faz sırasının bilinmesi yeterli değildir. Paralel bağlama için faz renklerinin de bilinmesi gerekir. Faz renkleri ise birden fazla kaynağın birbiriyle karşılıklı olarak ölçülmesiyle tespit edilebilir.

Kolay gelsin...
 
konu biraz eski ama ilave yapayım.

Öncelikle faz sırası ve faz rengi farklı şeylerdir. Faz sırası fazların dönüş yönünü belirtir. Fazların sağa mı yoksa sola mı döndüğüyle ilgilidir. Fazın R mi yoksa S mi yada T mi olduğu önemli değildir. Yukarıda bahsi geçen yöntemlerin çoğu faz sırasını ölçer . Faz renginde ise ilgili fazın hangi faz olduğunun bilinmesi gerekir.

Faz sırasının bilinmesi tüketim noktalarında yeterlidir. Ama farklı trafoların paralel bağlanması söz konusu ise faz sırasının bilinmesi yeterli değildir. Paralel bağlama için faz renklerinin de bilinmesi gerekir. Faz renkleri ise birden fazla kaynağın birbiriyle karşılıklı olarak ölçülmesiyle tespit edilebilir.

Kolay gelsin...
"birden fazla kaynağın birbiriyle karşılıklı olarak ölçülmesiyle tespit edilebilir "bunu biraz acarmısınız
 
P1dL3N.jpg

Hücre üzerinde resimde görülen kapasitif led ekranlar bulunur (metal muhafazalı ve diğer kapalı hücrelerde)
örnek olarak bir dm'de 2 adet hücremiz var diyelim. bu iki hücreye farklı tm'den enerji geliyor. enerji gerilimleri 34.5 kV (aynı olsun). gerektiğinde parelel çalışması veya üzerlerindeki yönlü röleden dolayı Şebeke enerjisiz kalmaması için yada Scada merkezinden manevra yapıldığında şebekede sorun yaşanmaması için 2 hücreninde faz sırasının yapılması gerekir.
sorunuza gelecek olursak. resimdeki L1 - L2 ve L3 noktalarımız var.
Avometre ile 2 hücrenin L1 noktasında gerilim kademesi ile voltaj ölçtüğümüzde avometre ekranında 0 (sıfır) gözüküyor ise 2 hücrenin L1 fazı aynı demektir. ama voltaj gösteriyorsa faz farkı vardır.
bütün fazlar tek tek kontrol edilip, farklı olanlar yer değiştirilmesi gereklidir.
hücre içerisinde en arkadaki kablo L1, ortaki L2, en öndeki kablo ise L3'tür.
2 hücrenin faz sıralarını yaptığımızda istediğimiz zaman parelel çalıştırabiliriz yada manevra yaparken hiç bir yeri kesintiye uğratmayız.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,108
Mesajlar
915,036
Kullanıcılar
449,809
Son üye
YunusKibar

Yeni konular

Geri
Üst