Faz sıralamaları hk. genel soru

Sisteminizi şebekeye göre ayarlamalısınız. Daha sonra genaratörün faz dönüş yönünü şebekeye uygun hale getirmek yeterlidir. Generatör izole çalıştığı sürece faz rengi olmaz. Siz hangi faza R derseniz o faz R olur.

Kolay gelsin...
Murat Bey generatörü izole çalıştırmak ne demek yani Şebeke bağlanmadan mi demek
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
cevaplar için teşekkürler. Konuyu çözdük ve devreye alırken problem çıkmadı.

Generatörü boşta çalıştırıp üretilen gerilimin R-S-T fazlarıyla şebeke arasındaki ölçümleri yaptıktan sonra sistemi senkrona aldık. Konuya cevap veren herkese teşekkürler.
 