Faz sıralamaları hk. genel soru

Sisteminizi şebekeye göre ayarlamalısınız. Daha sonra genaratörün faz dönüş yönünü şebekeye uygun hale getirmek yeterlidir. Generatör izole çalıştığı sürece faz rengi olmaz. Siz hangi faza R derseniz o faz R olur.

Kolay gelsin...
Murat Bey generatörü izole çalıştırmak ne demek yani Şebeke bağlanmadan mi demek
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
cevaplar için teşekkürler. Konuyu çözdük ve devreye alırken problem çıkmadı.

Generatörü boşta çalıştırıp üretilen gerilimin R-S-T fazlarıyla şebeke arasındaki ölçümleri yaptıktan sonra sistemi senkrona aldık. Konuya cevap veren herkese teşekkürler.
 