Arkadaşlar herkese selamun aleyküm kandiliniz mübarek olsun Allah hayırlara vesile etsin diyerek bir soru sormak istiyorum.

Bir fazlı sistemlerde fazdan geçen akım aynı şekilde nötr den de geçmesi gerektiğini aksi taktirde bir kaçağın söz konusu olacağını öğrendik Fakat bunu öğretenler 3 fazlı sistemlerde olayın nasıl olacağı hakkında bir bilgi vermediler :)

Diyelim ki 3faz 1 nötr hattımız var ve biz R fazından 10 amper çekiyoruz S fazından 16 amper T fazından da 7 amper çekiyor olalım.

Şimdi ana elektrik panomuz bu akımları çektiğimiz noktadan 25 metre uzakta olsun yani panomuza 25 metre kablo ile elektrik getirdik.

Yukarıdaki fazlardan çekilen akımlar nötr hattından kaç amper akım ölçmemiz anlamına gelir niçin ve hesabı nasıldır ?

Yönetici Notu: Paylaşılan fotoğraf, fotoğraf paylaşım sitesinden silindiği için kaldırılmıştır.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Burada önemli bir başka nokta daha var ki o da yüklerin karekteridir…

Yani yüklerin Omik ,indüktif veya kapasitif karekterde olmalarıdır…

Çünkü dengesiz sistemde aynı zamanda yüklerin vektörel toplamı ile ilgili hesaplama olmasından ötürü bu önemlidir…

Dengeli ve eşit karekterde yüklerin bulunduğu Yıldız bağlı sistemde 3 faz akımının bileşkesi 0 dır ve nötr den akım geçmez bunu biliyoruz…

Dengesiz sistemde ise durum farklı ve direk olarak vektörel olarak hesaplamalıyız…
Yani 3 ünün farkı veya 3 ünün toplamı olarak tanımlayamayız.


Eğer her 3 yükünde omik olduğunu kabul edersek… Bunu bir yükü 3 yerinden 120 derece açı ile çekmeye çalışan 3 yüke benzetelim

Görüldüğü ve takdir edileceği üzere yükümüz bir yere gidemez... Bunu hesap etmeye bile gerek yoktur... Zatende görülüyor...
Ama hesap ile de bunu ispatlayabiliriz ,isterseniz...

Bunu dengeli Yıldız sisteme benzetelim...

Aşağıda ise dengesiz 3 ayrı kuvvetin çektiği cisim görülüyor... Ve yine görülür ki bu cisim bu kez hareket eder ama nereye?

Biraz zihin Jimnastiğinden sonra isterseniz konuya devam ederiz...
Şimdilik pek vaktim de yok... Selamlar...
 
burada bana göre kesinlikle bu akımların ac cinsinden toplamı geçer ki bu kirşof yasasıdır bu olmazsa olmaz ama ac olduğu için direkt olarak bu akımların skaler toplamını alamazsınız vektörel toplamını almanız lazım
 
Nötr den akim akmaz.
Bir elektrik devresinden akım akabilmesi için iki kutup arasında potansiyel farkı olması gerekir. Nötr ile toprak arasında potansiyel farkı yoktur bu nedenle nötr den topraklamaya akım akmaz.
İki potansiyel farkı olan elektrik devresine bağlanan direnç (güç)akan akım başka güce döner. ışık,ısı, mekanik güç gibi.
Misal faz nötr volt devresi olan bir ışık devresinde faz üzerinden akan akım lamba üzerinde işik enerjisine dönüşür akım nötr e geldiğinde sıfır olur.
Bu nedenle işletme (nötr) topraklamasının iyi yapılması istenir.
 
Nötr den akim akmaz.
Bir elektrik devresinden akım akabilmesi için iki kutup arasında potansiyel farkı olması gerekir. Nötr ile toprak arasında potansiyel farkı yoktur bu nedenle nötr den topraklamaya akım akmaz.
İki potansiyel farkı olan elektrik devresine bağlanan direnç (güç)akan akım başka güce döner. ışık,ısı, mekanik güç gibi.
Misal faz nötr volt devresi olan bir ışık devresinde faz üzerinden akan akım lamba üzerinde işik enerjisine dönüşür akım nötr e geldiğinde sıfır olur.
Bu nedenle işletme (nötr) topraklamasının iyi yapılması istenir.

sayın ahnur bu ifadelerde sanki hata var gibi birdaha inceleyin isterseniz.
şimdi faz nötr olarak çalışan bir devrede elektriğin iş yapabilmesi yani akım geçmesi için enerjinin kaynağına geri dönmesi gerekir yani nötüre gelince akım sıfırlanmaz nötürden akarak kaynağına geri döner.
başka bir deyişle ampermetre ile fazda ne kadar akım ölçüyorsak nötürdede aynı akımı ölçeriz.akım devreden geçerken başka enerji birimlerine dönüştürerek kullanırız ama bu akımı sıfırlamaz.
sanırım potansiyel farkın sıfırlandığını anlatmaya çalıştınız ama ikisi farklışeyler.
şimdi gelelim trifaze bir devrede nötürden akım geçermi?
fazlar arasındaki açı farkıyla oluşan potansiyel farkı kullanan bir devrede tabiykide nötürden akım geçmez.bu devre iki faz arasında oluşan 380V potansiyel farkı kullanarak çalıştığından kullanılan fazlardan üçündende aynı akım geçer ancak nötürden geçmez.
fakat trifaze bir devrede nötr faz arası çalışan bir cihaz varsa 220V potansiyel farkı kullanarak çalıştığı için fazlardan çekilen toplam akım kadar nötürdende akım geçer.
 
Ben Mesut Beyin anlattığına göre dengeli yüklerde akım akmaz fakat dengesiz yüklerde akım akar diyorum.
 
faz nötr devresinde fazdan akan akım nötr den de akarsa.
faz kaplosu nötr kaplosunun bir üst kesitli olduğu halde faz kaplosu ısınıyor da nötr kaplosu neden ısınmıyor.
Misal 50 dairelik bir blokta besleme kaplosu 3X70+50.mm2 R-150.A S-170.A T-160.A olarak ölcüldü bu devreler faz nötr olarak çalışmaktadır.
50 lik nötr kaplosundan 480 amper akım akması gerekir . bu durumda 50.mm2 kaplo 480 ampere nasıl dayanıyor neden ısınmayor.
Açıklarsanız bende öğrenmiş olurum .
 
faz nötr devresinde fazdan akan akım nötr den de akarsa.
faz kaplosu nötr kaplosunun bir üst kesitli olduğu halde faz kaplosu ısınıyor da nötr kaplosu neden ısınmıyor.
Misal 50 dairelik bir blokta besleme kaplosu 3X70+50.mm2 R-150.A S-170.A T-160.A olarak ölcüldü bu devreler faz nötr olarak çalışmaktadır.
50 lik nötr kaplosundan 480 amper akım akması gerekir . bu durumda 50.mm2 kaplo 480 ampere nasıl dayanıyor neden ısınmayor.
Açıklarsanız bende öğrenmiş olurum .
Sn. Ahnur;
Size vektörel toplama işlemini araştırmanızı öneririm.
R-150A + S-170A + T-160A = 17,32A dir.
 
faz nötr devresinde fazdan akan akım nötr den de akarsa.
faz kaplosu nötr kaplosunun bir üst kesitli olduğu halde faz kaplosu ısınıyor da nötr kaplosu neden ısınmıyor.
Misal 50 dairelik bir blokta besleme kaplosu 3X70+50.mm2 R-150.A S-170.A T-160.A olarak ölcüldü bu devreler faz nötr olarak çalışmaktadır.
50 lik nötr kaplosundan 480 amper akım akması gerekir . bu durumda 50.mm2 kaplo 480 ampere nasıl dayanıyor neden ısınmayor.
Açıklarsanız bende öğrenmiş olurum .

Çok fazlı sistemlerde akım vektörel olarak toplanır.Sizin yaptığınız işlem 1 faz için geçerlidir.
 