merhaba arkadaşlar, bugün başıma gelen bir olay hakkında bilgilerinize ihtiyacım var. Konu şu, sabah evde saç düzleştirici kullanırken cihazın girişindeki hareketli fiş tarzında olan bağlantısı yerinden çıkıp eşimin avuç içinde kalmış ve elektriğe çarpılmış Allahtan ben yanındaydımda yarım saniye gibi bir zamanda kabloyu elinden ayırabildim, evde kaçak akım var bu konuda hassasım 15 20 günde bir test butonuna basarak çalıştığından emin olurum, ama bu olayda atmadı, kendimce olayı gözden geçirdim. cihazın kablosu orjinalde topraksız, zaten cihaz metal gövdeli değil, olabilir normal dedim bir diğer faktör ise yerde halı vardı fakat eşim otururken ayakları yere temas etmiyordu yani toprağa temas yoktu, çıkardığım sonuç, cihazdan çıkan kablonun ucunda faz ve nötr açıktaydı, zannediyorum faz nötr avuç içinde kısa devre oldu. bu durumda kaçak akım toprağa temas olmadığı için atmadı, kaçak akım çarpılma anında faz nötr arasında çekilen akımın bir alıcıdan çekildiğini varsayarak atmadığını düşünüyorum, sizlerinde bu konuda fikirlerini alabilirmiyim. Ayrıca bu gibi durumlar için önerebileceğiniz ekstra bir koruma yöntemi varmı
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
merhaba arkadaşlar, bugün başıma gelen bir olay hakkında bilgilerinize ihtiyacım var. Konu şu, sabah evde saç düzleştirici kullanırken cihazın girişindeki hareketli fiş tarzında olan bağlantısı yerinden çıkıp eşimin avuç içinde kalmış ve elektriğe çarpılmış Allahtan ben yanındaydımda yarım saniye gibi bir zamanda kabloyu elinden ayırabildim, evde kaçak akım var bu konuda hassasım 15 20 günde bir test butonuna basarak çalıştığından emin olurum, ama bu olayda atmadı, kendimce olayı gözden geçirdim. cihazın kablosu orjinalde topraksız, zaten cihaz metal gövdeli değil, olabilir normal dedim bir diğer faktör ise yerde halı vardı fakat eşim otururken ayakları yere temas etmiyordu yani toprağa temas yoktu, çıkardığım sonuç, cihazdan çıkan kablonun ucunda faz ve nötr açıktaydı, zannediyorum faz nötr avuç içinde kısa devre oldu. bu durumda kaçak akım toprağa temas olmadığı için atmadı, kaçak akım çarpılma anında faz nötr arasında çekilen akımın bir alıcıdan çekildiğini varsayarak atmadığını düşünüyorum, sizlerinde bu konuda fikirlerini alabilirmiyim. Ayrıca bu gibi durumlar için önerebileceğiniz ekstra bir koruma yöntemi varmı

Kaçak akımlar faz-nötür , faz-faz akımlarında açma yapmazlar bu bilinen bir durumdur. Anlattığınız durumda ölüme neden olabiliecek bir durum oluşmuştur. Allah korusun elinde kasların sıkacağı şekilde tutmuş olsaydı çok ciddi zarar görebilirdi. Kaçak akım cihazları akım geçişini kontrol eder fazdan çekilen akım nötürden de geçiyorsa kaçak akım kesinlikle açmaz isterse kısa devre olsun.
 
cevabınız için teşekkür ederim. durum benim vardığım sonuç la aynı demekki, anladığım kadarıyla ekstra bir koruma da yok bu durumda.
 
cevabınız için teşekkür ederim. durum benim vardığım sonuç la aynı demekki, anladığım kadarıyla ekstra bir koruma da yok bu durumda.

İnsan vücudunun direnci 1600 ohm civarıdır (kişiden kişiye değişir) . Sigorta ve kaçak akımlar bunun yük mü insan mı olduğunu ayırt edemez haliyle. Çarpılma vakaları ister yüksek gerilimde ister alçak gerilimde genellikle faz toprak arası olduğu için kaçak akım röleleri yada toroid sistemler geliştirilmiştir. Sizin belirttiğiniz olayda ki durumlarda koruma sağlayamazlar.
 
cevabınız için teşekkür ederim. durum benim vardığım sonuç la aynı demekki, anladığım kadarıyla ekstra bir koruma da yok bu durumda.
Bu durumlar da kaçak akım veya sigorta atsa hiçbir yerde elektrik kullanamayız.Kaçak akımlar faz-toprak nötr-toprak arasında akım geçerse atar.
 
Geçmiş olsun, işin diğer boyutu o kablo ucunun öyle çıkamaması gerek. Gövde yuvasında ray tarzı kanalda dönme hareketi yapar. Tamir mi gördü yoksa cihazın alt kısımda hasar kırıklık mı var?
 
teşekkür ederim sayın by lent tamir görmedi cihazı kontrol ettim o fiş bağlantısını tutan plastik kapağın çıkmış olduğunu gördüm nasıl çıktıysa, zaten genel olarak hanımlar bu tip cihazları kullanırken elektrikle çalıştığını ve tehlikeli olduğunu unutuyorlar, kablosunu asılarak çekerek kullanma eğilimleri var, eee sonuç bu oluyor. Neyse biz elektrikçiler için bu kazalar normal olsada olmaması gereken bi olay. Ne evde ne iş yerinde bu tür kazaların olmamasını diliyorum.
 
teşekkür ederim sayın by lent tamir görmedi cihazı kontrol ettim o fiş bağlantısını tutan plastik kapağın çıkmış olduğunu gördüm nasıl çıktıysa, zaten genel olarak hanımlar bu tip cihazları kullanırken elektrikle çalıştığını ve tehlikeli olduğunu unutuyorlar, kablosunu asılarak çekerek kullanma eğilimleri var, eee sonuç bu oluyor. Neyse biz elektrikçiler için bu kazalar normal olsada olmaması gereken bi olay. Ne evde ne iş yerinde bu tür kazaların olmamasını diliyorum.

Geçmiş olsun ,

Foto yayınlasaydınız daha iyi olurdu .

Vestel'e alerjim var !!! ama
Biraz reklam oldu .

https://vestel.com/kktc/69-sac-kuru...l-lavanta-kablo-saricili-sac-kurutma-makinesi

Kolay gelsin Sağlıcakla kalın .


 
cihazdan çıkan kablonun ucunda faz ve nötr açıktaydı, zannediyorum faz nötr avuç içinde kısa devre oldu. bu durumda kaçak akım toprağa temas olmadığı için atmadı,

Faz ve nötr avuç içerisinde kısa devre olduğunda, fazın devresini tamamlaması için 2 yol oluşmuş olur. Birinci yol avuç içerisindeki deri üzerinden fazın nötr ile birleştiği yol,
İkinci yol ise fazın yer ile temas eden vücut üzerinden toprak ile devresini tamamladığı yol.

Bu durumda;

1. yol üzerinden yani fazın avcun bir noktasında, nötr'ünde bir başka noktasında olması durumunda akım sadece el içerisindeki en kısa direnç yolu üzerinden devreyi tamamlar, tüm vücuda gitmez diye düşünerek bu çarpılma sonucunda elde bir batma hissi oluşur diye tahmin ediyorum.

2. yol üzerinden çarpılmada ise akım tüm vücut üzerinden geçtiğinden;
1-5 mA Karıncalanma
5-10 mA Ağrı
10-20 mA El ile temas tetanik kontraksiyonlar

şeklinde etki oluşturacak ve 30 mA eşiği de aşılmadığı için kaçak akım atmayacaktır.

Buna göre eşinizin faz-toprak arasındaki direnci bulunulan zemin, giyilen kıyafet vs. gibi sebeplerle yaklaşık 7333 ohm üzerinde olduğu için faz-toprak akımı röleyi açtıracak kadar büyük olmadı ancak yukarıda verdiğim değer aralığında olduğu için de çarpılmayı hissetmiş oldu. diye yorumlarım. Geçmiş olsun.
 