FAZ-FAZ VE FAZ NOTR ARASI

ezmoce

Üye
Katılım
31 Mar 2008
Mesajlar
22
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar ups dağıtım panosunda elektrik kesikken faz faz arası yaklaşık 300 ohm varken faz- notr arası 16 ohm çıkıyor. buna dayanarak kısa devre var denebilir mi ?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Kısa devre olur ise Ups kendini korumaya geçer.Bu söyleniğiniz Ups online ikenmi?
 
arkadaşlar ups dağıtım panosunda elektrik kesikken faz faz arası yaklaşık 300 ohm varken faz- notr arası 16 ohm çıkıyor. buna dayanarak kısa devre var denebilir mi ?

Yükleri ayırdınız mı?
 
Cikis şalteri acikken UPS i actigimizda UPS cikis sigortalar atiyor. Bu ölçümler şalter kapaliyken alindi ve buna dayanarak bize kuşa devre olduğu soylendi
 
Daha öncesinde de UPS un giriş sigortasiyla beraber tüm kartlar yandi
 
Ups anma gücünüz işletmedeki kurulu güçten (Toplam yükten) daha düşük de seçilmiş olabilir.İşletmenizde öncelikle ups ile beslenen toplam kurulu gücü (kVA) tam olarak tespit edip ups'nizin anma gücüyle (KVA) karşılaştırın.Bu değer ups'ye eşit veya bir miktar fazla ise,ups kendi iç koruma sistemi gecikmeli veya hızlı olarak da devreden çıkabilir.Ancak sigortanın atması,fazın sizin öngöremediğiniz bir yerden toprağa istenmeyen bir geçiş yapmasıyla oluyordur mutlaka.Çıkışta bir kısa devre durumu olmadan,fazla veya aşırı yükte,yalnızca iç devre kendini korumaya alıp,inverter devresini kapatacaktır,yani sigorta atmayacaktır.

Panodan sonraki ups çıkışındaki dağıtımda,her yükte özel bir kısa devre durumunun veya kaçak elektrik geçişinin (Örneğin yüklerden olası bir toprak-faz kaçağı gibi) bulunup bulunmadığından,ayrı ayrı analizler yaparak tam emin olmalısınız.Daha önce aküden devreye giriş sigortasıyla birlikte tüm kartların yanması da yine aşırı olan bir yükten dolayı,devre elemanlarının aşırı zorlanıp ısınması veya yeterli havalandırma-soğutma koşullarının bulunmaması,çalışma ortam sıcaklığının normalden fazlalığından oluşmuş olabilir.Ayrıca kurulu sisteminizde KAR'nin de mutlaka bulunması gereklidir.Bulunmuyorsa bu kaçak akımların (Eğer varsa) ekstradan harcayacağı bu gücü farketmeniz çok zorlaşacaktır.Kolay gelsin.
 
Son düzenleme:
Ups anma gücünüz işletmedeki kurulu güçten (Toplam yükten) daha düşük de seçilmiş olabilir.İşletmenizde öncelikle ups ile beslenen toplam kurulu gücü (kVA) tam olarak tespit edip ups'nizin anma gücüyle (KVA) karşılaştırın.Bu değer ups'ye eşit veya bir miktar fazla ise,ups kendi iç koruma sistemi gecikmeli veya hızlı olarak da devreden çıkabilir.Ancak sigortanın atması,fazın sizin öngöremediğiniz bir yerden toprağa istenmeyen bir geçiş yapmasıyla oluyordur mutlaka.Çıkışta bir kısa devre durumu olmadan,fazla veya aşırı yükte,yalnızca iç devre kendini korumaya alıp,inverter devresini kapatacaktır,yani sigorta atmayacaktır.

Panodan sonraki ups çıkışındaki dağıtımda,her yükte özel bir kısa devre durumunun veya kaçak elektrik geçişinin (Örneğin yüklerden olası bir toprak-faz kaçağı gibi) bulunup bulunmadığından,ayrı ayrı analizler yaparak tam emin olmalısınız.Daha önce aküden devreye giriş sigortasıyla birlikte tüm kartların yanması da yine aşırı olan bir yükten dolayı,devre elemanlarının aşırı zorlanıp ısınması veya yeterli havalandırma-soğutma koşullarının bulunmaması,çalışma ortam sıcaklığının normalden fazlalığından oluşmuş olabilir.Ayrıca kurulu sisteminizde KAR'nin de mutlaka bulunması gereklidir.Bulunmuyorsa bu kaçak akımların (Eğer varsa) ekstradan harcayacağı bu gücü farketmeniz çok zorlaşacaktır.Kolay gelsin.

sitemde aşırı yuk soz konusu değildir, ups %25 i geçmemektedir, tali panolarda kaçak akım mevcuttur. ups in ortam sıcaklığı da uygundur. görünüyor ki bi kısa devre oluşmuştur sizin de dediğiniz gibi, benim merak ettiğim konu yukarıda da belirttiğim gibi faz notr arası 16 ohm diye kısa devre var denebilir mi, böylesi bi olçümle kısa devre anlaşılabilir mi
 
sitemde aşırı yuk soz konusu değildir, ups %25 i geçmemektedir, tali panolarda kaçak akım mevcuttur. ups in ortam sıcaklığı da uygundur. görünüyor ki bi kısa devre oluşmuştur sizin de dediğiniz gibi, benim merak ettiğim konu yukarıda da belirttiğim gibi faz notr arası 16 ohm diye kısa devre var denebilir mi, böylesi bi olçümle kısa devre anlaşılabilir mi

Bu tür bir ölçümle bunu anlamanız zor görünüyor.Palalel yüklerde toplam eşdeğer direnç belki 16 ohm. kadar normal değerinde de olabilir,yani bu değer kısa devreye neden olamayan bir değer de olabilir.Çünkü kısa devrede sıfır veya sıfıra daha yakın olan omajların da okunması gerekiyor.16 ohm değerine direk olarak biz kısa devre diyemeyiz bu durumda.Bakın en doğrusu meger cihazınız varsa eğer,bununla faz-toprak arasında,elektrik kesikken,hassas faz-toprak kaçağı testlerini yapmanız olacaktır.Çünkü faz hatta geldiğinde toprağa da ek bir faz kaçağı,çeşitli nedenlerle oluyorsa eğer (Bir izolasyon bozulması,görünmeyen bir toprak hattı iç teması,kablo içi iletkenlerindeki yalıtkanlık bozulması,bir cihaz,bir alıcı içindeki faz-toprak kaçağı,vb.) o zaman omaj değeriniz,16 ohm olarak sizin ölçümünüzdeki gibi sabit de kalamaz,daha düşük omajlara inip,ups'nin çıkış otomatı için,kısa devre durumunun bir benzerini,eşdeğerini oluşturup,sigortayı o şekilde de kapatabilir.Bunu ancak meger cihazı ile çok doğru olarak ortaya çıkarabilirsiniz.Meger cihazı bu tür ölçümleri yaparken daha büyük voltajları prensip olarak kullanır ve daha iyi sonuç alınabilmesi de sırf bu nedenledir.Kolay gelsin.
 

Forum istatistikleri

Konular
127,967
Mesajlar
913,969
Kullanıcılar
449,612
Son üye
esperran

Yeni konular

Geri
Üst