arkadaşlar,
tedeş vb elektrik faturalarında yer alan
Aktif, Endüktif ve Kapasitif sayaç endekslerinden cosfi'yi elde etmemiz mümkün müdür?
Görünür güç ve reaktif gücü nasıl elde edebiliriz.
Malum cosfi=P/S ve Qc=Q1-Q2 yi elde etmem amaçlı asıl istediğim şu ki
Reaktif güç=?
Teşekkürler...

dipnot:yaptığım forum içi araştırmalarda istediğim bilgiye ulaşamadım...
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Ortalama cosinüs fi niz
COS (ARC TAN (endüktif-kapasitif)/aktif) .............. dir.
Fakat bu değeri kompanzasyonda kullanamazsınız. Sadece devamlı aynı yük aynı şekilde besleniyorsa bu hesabı kullanabilirsiniz, faka bu pratikte pek imkanlı değil.
 
Aslında çıplak yükünüzün cos fisini faturadan hesaplayamazsınız, şayet çalışan bir kompanzasyon panonuz var ise. mevcut durumun hesaplarsınız o da cezaya girip girmediğiniz bilgisi dışında ne tepe reaktif (min cos fi) ne de en düşük reaktif ihtiyacınız (gece-hafta sonu durumu) hakkında bilgi vermez. kaldıki fazlar arası da cos fi değişken olabilir, bu konuda hiç bilgi alamazsınız.
 