arkadaşlar,
tedeş vb elektrik faturalarında yer alan
Aktif, Endüktif ve Kapasitif sayaç endekslerinden cosfi'yi elde etmemiz mümkün müdür?
Görünür güç ve reaktif gücü nasıl elde edebiliriz.
Malum cosfi=P/S ve Qc=Q1-Q2 yi elde etmem amaçlı asıl istediğim şu ki
Reaktif güç=?
Teşekkürler...

dipnot:yaptığım forum içi araştırmalarda istediğim bilgiye ulaşamadım...
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Ortalama cosinüs fi niz
COS (ARC TAN (endüktif-kapasitif)/aktif) .............. dir.
Fakat bu değeri kompanzasyonda kullanamazsınız. Sadece devamlı aynı yük aynı şekilde besleniyorsa bu hesabı kullanabilirsiniz, faka bu pratikte pek imkanlı değil.
 
Aslında çıplak yükünüzün cos fisini faturadan hesaplayamazsınız, şayet çalışan bir kompanzasyon panonuz var ise. mevcut durumun hesaplarsınız o da cezaya girip girmediğiniz bilgisi dışında ne tepe reaktif (min cos fi) ne de en düşük reaktif ihtiyacınız (gece-hafta sonu durumu) hakkında bilgi vermez. kaldıki fazlar arası da cos fi değişken olabilir, bu konuda hiç bilgi alamazsınız.
 