fatek plc ve encoder hakkında...

proeng

Üye
Katılım
21 Ara 2008
Mesajlar
37
Puanları
1
Konum
Gaziantep
selamlar

fatek plc enfazla kac puls'luk encoderden okuma yapabilir.(encoderin puls sayısı ile frekans nasıl hesaplanıyor.örneğin 120kHz kac puls anlamında)

saygılar
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
FATEK PLClerin giriş frekansları aşağıdaki gibidir.
MA serisi 4 adet 20KHz
MC serisi 8 adet 200KHz
MN serisi 8 adet 920KHz (linedriver 5V)

120KHz demek 1 saniyede 120000 Puls demektir.
 
öncelikle ilginiz için teşekkür ederim.20kHz için 1024 puls encoderi okutabilirmiyiz hesaplama olarak nasıl yapılıyor bu konu hakkında yardımcı olabilirmisiniz.(encoder 1350 d/d motora bağlı)

saygılar
 
1350 d/dak motora bağlı enkoder 1350/60=22,5d/sn olarak döner. 22,5*1024=23040 hz yapar bu sizin 20 khz den büyük olduğu için okuma yapmaz.
enkoderin puls sayısı ve saniyedeki dönüş sayısı size herzaman frekansı verir bu yolla kullandığınız enkoderin uygun olup olmadığını kontrol edebilirsiniz
 
fatekte 900d/d motora 60 pulselik encoder bağladık çalıştı(FBS 60ma FATEK)dilersen yardımcı olabilirim
 